CHRISTOSNT Δημοσιεύτηκε October 22, 2012 at 03:56 μμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2012 at 03:56 μμ (edited) Είναι τεχνικά σωστή η τοποθέτηση δικτύου μονωμένων σωλήνων (εύκαμπτων χαλκοσωλήνων) ψυκτικού υγρού με Υ joints (χωρίς συλλέκτες) σε χαντρομένο δάπεδο? Εννοείται στη συνέχεια γίνεται επικάλυψη με τσιμεντοκονία και πλακάκι. Το δίκτυο συνδέεται με VRV. Edited October 22, 2012 at 03:57 μμ by CHRISTOSNT
kosmas85 Δημοσιεύτηκε October 26, 2012 at 12:41 μμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2012 at 12:41 μμ Προσωπικα δε το επιχειρω. Παντα με συλλεκτες. Μπορει να πληρωσει ο ιδιοκτητης κατι παραπανω σε σωληνωσεις αλλα και εσυ και αυτος θα κοιμαστε ησυχοι!