7giorgos Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 07:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 07:47 μμ (edited) Καλησπέρα, Είμαι φοιτητής και θέλω να βρω τον κατάλληλο τύπο κυκλοφοριτή για ένα σύστημα ηλ.συλλέκτη και κεντρικής θέρμανσης με fan coils. 1) Την παροχή νερού ώστε να βρούμε τις απώλειες πίεσης από το διάγραμμα των χαλκοσωλήνων πως την επιλεγουμε? (Θελω να βρω τους κυκλοφορητες στο παρακατω συνημενο σχεδιο στους κλαδους Α και Β,ειναι καπως θεωριτηκο,πολλα δεδομενα θα τα παρω αυθερετα) Edited June 15, 2013 at 08:40 μμ by 7giorgos
aithilenio Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 09:30 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 09:30 μμ (edited) Βρες έναν πίνακα αποδόσεων μιας εταιρίας για fancoil και δες και με τι Dt τις δίνουν για να βρείς την παροχή.... Στο ηλιακό πάρε μία παροχή 50 λίτρων ανα τετραγωνικό μέτρο συλλέκτη... http://www.e-dimakis.gr/attachment.php?id_attachment=59 Edited June 15, 2013 at 09:39 μμ by aithilenio
7giorgos Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 09:54 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 09:54 μμ Και αφου βρω την παροχη,βρισκω τις απωλειες πιεσης,τις οποιες τις πολλαπλασιαζω με το μηκος των σωληνωσεων ωστε να βρω την πτωση πιεσης η οποια θα με βοηθησει να διαλεξω κυκλοφορητη απο τις χαρακτηριστηκες καμπυλες?
aithilenio Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 11:06 μμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2013 at 11:06 μμ (edited) Δεν πολλαπλασιάζεις τίποτα... Βρίσκεις την πτώση πίεσης για όλα τα εξαρτήματα σου ξεχωριστά απο τα διαγράμματα πτώσης πίεσης ή απ το KV που δίνει ο κατασκευαστής για το καθένα χωριστά και τα μετά προσθέτεις και την πτώση πίεσης της σωληνογραμμής ανάλογα με το φορτίο που κουβαλάει για να βρεις το δυσμενέστερο σου κλάδο. Edited June 15, 2013 at 11:09 μμ by aithilenio
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα