Καλησπέρα σε όλους.

 

Παιδιά έχω φρικάρει. Θέλω να εγκαταστήσω ένα cascaded σύστημα αντλίας θερμότητας 16KW (τριφασικό) και βάση υπολογισμών το ρεύμα είναι 16/1,732*0,4*0,85=27.17Α αλλά ο κατασκευαστής μου λέει να ασφαλίσω με ασφάλεια 3Χ16!

Έχετε καμιά ιδέα τι γίνεται; Κάνω κάποιο λάθος;

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για όποια βοήθεια.

Δημοσιεύτηκε (edited)

τα 16kW δεν είναι τριφασικό αλλά η ονομαστική θερμική ισχύς της αντλίας

Edited by nvel
Δημοσιεύτηκε (edited)

Μοντέλο Αντλίας Θερμότητας   Απόδοση Ψύξη KW 14.2

Θέρμανση KW 16.5

Βήματα Φόρτισης % 0% - 100%

EER - ESEER W / W 2,5 - 3,05 COP W / W 3.1

Ηλεκτρική Παροχή 380 ~ 415V - 3N - 50Hz

Ονομαστική Κατανάλωση

Ψύξη kW / Αmp 5,7 / 10,8

Θέρμανση kW / Αmp 5,3 / 10,0

Μέγιστη Κατανάλωση

Ψύξη kW / Αmp 7,5 / 14,5

Θέρμανση kW / Αmp 6,8 / 13