Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βοήθεια: Υπολογισμός ρεύματος αντλίας θερμότητας.


Recommended Posts

Καλησπέρα σε όλους.

 

Παιδιά έχω φρικάρει. Θέλω να εγκαταστήσω ένα cascaded σύστημα αντλίας θερμότητας 16KW (τριφασικό) και βάση υπολογισμών το ρεύμα είναι 16/1,732*0,4*0,85=27.17Α αλλά ο κατασκευαστής μου λέει να ασφαλίσω με ασφάλεια 3Χ16!

Έχετε καμιά ιδέα τι γίνεται; Κάνω κάποιο λάθος;

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για όποια βοήθεια.

Link to comment
Share on other sites

Μοντέλο Αντλίας Θερμότητας   Απόδοση Ψύξη KW 14.2

Θέρμανση KW 16.5

Βήματα Φόρτισης % 0% - 100%

EER - ESEER W / W 2,5 - 3,05 COP W / W 3.1

Ηλεκτρική Παροχή 380 ~ 415V - 3N - 50Hz

Ονομαστική Κατανάλωση

Ψύξη kW / Αmp 5,7 / 10,8

Θέρμανση kW / Αmp 5,3 / 10,0

Μέγιστη Κατανάλωση

Ψύξη kW / Αmp 7,5 / 14,5

Θέρμανση kW / Αmp 6,8 / 13

Edited by george68
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.