mix@lis Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2016 γεια σας. εχω εναν κλασσικο πινακα μεταγωγης (δεη-η/ζ) στη συνεχεια τα πεδια με τα φορτια και ενα πεδιο αντισταθμισης. το προβλημα ειναι οτι η αντισταθημιση περνει εκτος απο οταν μπαινει η δεη και οταν μπαινει και το η/ζ. να το λυσω ηλεκτρολογικα ξερω, απλως ξερει κανενας να μου πει τα προβληματα που δημιουργουνται στη γεννητρια οταν λειτουργει η αντισταθμιση οταν περνει ρευμα το κτηριο απο την γεννητρια? σας ευχαριστω εκ των προταιρων και αν υπαρχει παρομοιο θεμα που δεν βρηκα στο forum ας διαγραφει το παρον. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2016 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2016 απλως ξερει κανενας να μου πει τα προβληματα που δημιουργουνται στη γεννητρια οταν λειτουργει η αντισταθμιση οταν περνει ρευμα το κτηριο απο την γεννητρια? οι πυκνωτές διμιουργουν στιγμιαίες υπερτάσεις , οι οποίες θα σου κάψουν την avr του Η/Ζ . Γιαυτο το λόγο ο Μ/Τ έντασης του πυκνωτικού μπαίνει στην πλευρά του δικτύου Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα