Φέτος με το εξοικονομώ περάσαμε αντλία θερμότητας Toyotomi Hydria 8αρα. Η αντλία λόγο χώρου βρίσκεται στην ταράτσα, η πολυκατοικία είναι τετραοροφη και εγώ μένω στον τρίτο. 

Το σπίτι είναι 73τμ. Έχω 5 σώματα, μια μετσετοκρεμαστρα και το μποιλερ που λειτουργεί σαν σώμα. 

Στην αρχή η αντλία λειτουργούσε με θερμοκρασία χώρου με τα νερά στους 50 βαθμούς, αλλά δεν ήμασταν άνετα με την θερμοκρασία.

Ανοίξαμε την αντιστάθμιση και τώρα δουλεύει με νερά και θερμοκρασία χώρου 

Έχουμε βάλει 

Στους 18 τα νερα στους 36 βαθμούς 

Στους -10 τα νερά στους 42 βαθμούς 

Το ΔΤ το κατέβασα απο το 8 στο 3

Θερμοκρασία χώρου απο 18-24 το πήγαμε 21-24

Στο σπίτι έχουμε από 23-24 βαθμούς σταθερά όλη μέρα και ήμαστε άνετα. Με εξωτερική την ημέρα μέχρι 11 και το βράδυ πέφτει στους 2-4

Το πρόβλημα είναι τα πάρα πολλά start-off.. σχεδόν κάθε μία ώρα κλείνει. Για παράδειγμα φτάνουν τα νερά στους 40 με επιστροφή 37,5 και κλείνει... μόλις πέσει η θερμοκρασία του νερού στους 35-36 τότε ανοίγει. Αυτό γίνετε όλη μέρα.

Μέχρι τώρα ανάλογα την εξωτερική θερμοκρασία καίμε την ημέρα από 15-18 kwh. 

Τι μπορώ να κάνω ώστε να μειώσω τα start-off?

20251216_203427.jpg

20251216_203434.jpg

20251216_203445.jpg

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.