Η πραγματική τιμή του U την υπολόγισα σήμερα και είναι περίπου 830W/m2oC.
Για τις τιμές των θερμοκρασιών έισόδου εξοδου δεν έχω πειραματικά δεδομένα (θα έχω του χρόνου) με τον νεο τρύγο.
-
Θέλω να υπολογίσω έναν απλό εναλλάκτη θερμότητας για την ψυξη του μουστου κατα τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης. Εχω φτιάξει ένα excelοφυλλο στο οποίο μπορώ να αλλάζω τις διάφορές παραμέτρους για να μπορώ να κανω επαναυπολογισμούς ανάλογα με τα διαφορετικά δεδομένα. Θα ήθελα τη γνώμη σας για τον τρόπο υπολογισμού και για τις παραδοχές που έχω κάνει. Με κίτρινο έχω σημειώσει τα κελιά στα οποία γίνινται αυτόματα πράξεις.
Ευχαριστώ.
ΥΓ. Δεν μπόρεσα να το ανεβάσω σε μορφή excel. Αν καποιος ξέρει πως ας μου πει.
- 1
-
Θέλω να υπολογίσω την κατανομή των δαπανών σε μια τριοροφη οικοδομή. Θα ήθελα να με βοηθήσετε στα εξής.
1) Ο πρώτος όροφος (οροφοδιαμέρισμα) βρίσκεται κατά το ήμισυ πάνω από πιλοτή και ο υπόλοιπος πάνω από κατάστημα. Ποια τιμή πρέπει να λάβω για τον συντελεστή ω.
2) Οι πλευρικές επιφάνειες των κατοικιών που γειτνιάζουν με κοινόχρηστους (μη θερμενόμεους) χώρους θεωρούνται εξωτερικές επιφάνειες;
3) Για τον υπολογισμό του συντελεστή εi χρησιμοποιώ τον συντελεστή K*F (kcal/hoC) κάθε κατοικίας και το άθροισμα αυτών;
-
Είμαι ακριβώς ίδια περίπτωση με τον συνάδελφο MACXT με τη διαφορά ότι ήδη εργάζομαι ήδη σε μεγάλη κατασκευαστική ως μισθωτός με ασφάλεια στο ΙΚΑ. Μπορώ να στελεχώσω άλλη εταιρία με το πτυχίο ΜΕΚ που έχω;
Υπολογισμός Συντελεστή D
in Μηχανολογικά
Δημοσιεύτηκε · Edited by Pavlos33
Σε μελέτη θερμικών απωλειών κτιρίου, προσπαθώ να καταλάβω πως ακριβώς θα υπολογίσω την "προσαύξηση διακοπής λειτουργίας και τοίχων ΖD".
Για τον υπολογισμό D έχουμεD=Qo/Fgres*Δt.
Έχω καταλάβει τα εξής:
Το Qo το υπολογίζεται κατά τα γνωστά.
Το Fgres υπολογίζεται εμβαδομετρώντας τους τέσσερεις τοίχους + οροφή + δάπεδο + ανοίγματα για κάθε δωμάτιο. Δηλαδή τα πάντα.
Το πρόβλημα μου είναι τι πρέπει να θεωρήσω ως Δt. Την επιθυμητή θερμοκρασία (έστω 20oC) μείον την εξωτερική (έστω 0 οC) ανεξάρτητα αν έχω έναν ή δύο ή τρείς εξωτερικούς τοίχους ή αν ο χώρος είναι περίκλειστος;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.