  1. Καλησπέρα,

    Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για το χρόνο σας

    Τελικά είχα κάνει κάποιο αριθμητικό και μου έβγαιναν άλλα ντάλων. Επίσης είχα κάνει το εξής λάθος: σε μία μεγάλη βιομηχανική αποθήκη είχα βάλει πάρα πολλές πρίζες, τόσο 1φασικές όσο και 3φασικές στις οποίες είχα βάλει cosφ=1 και συντελεστή ετεροχρονισμού 0,4. Όμως αυτό μου επηρέαζε πάρα πολύ το cosφ όλης της εγκατάστασης , κάνοντάς το να είναι 0,96 χωρίς να κάνω αντιστάθμιση ισχύος. Ένας συμφοιτητής μου όμως μου πε ότι σε βιομηχανικά κτήρια βάζουμε cosφ = 0,8 σε μονοφασικές και 0,6 σε τριφασικές πρίζες. Διορθώνοντας αυτό έστρωσαν όλα: 85 kW εγκατεστημένης ισχύος και cosφ εγκατάστασης 0,82. Για να βρω το cosφ πρώτα βρήκα το ρεύμα κάθε γραμμής επί το συντελεστή ετεροχρονισμού της γραμμής επί το cosφ της(=Ιπργ*cosφ), τα πρόσθεσα (= (Ιπργ*cosφ)ολ ) , αντίστοιχα βρήκα το (Ιπργ*sinφ)ολ , βρήκα το

    ((Ιπργ*cosφ)ολ^2+(Ιπργ*sinφ)ολ^2)^(1/2)=Ιολπργ και  τελικά cosφ=(Ιπργ*cosφ)ολ/Ιολπργ.

    Αν και τώρα που το ξαναβλέπω S=P/cosφ=85/0,82=104kVA!!!

    Περιέγραψα μήπως κάτι λάθος;

    Επίσης για την τριφασική παροχή νούμερο 5 βλέπω ότι για το καλώδιο μετρητή-πίνακα θέλει τουλάχιστον καλώδιο 3x50+25+25 όμως γκουγκλάροντας βλέπω να υπάρχει 3x50+25.Τί γίνεται; Δεν υπάρχει τέτοι καλώδιο;

     

  2. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά

    θα ήθελα κάποιος να με διαφωτίσει αναφορικά με το πώς συσχετίζονται τα kVA των τριφασικών παροχών με τα Αμπέρ γιατί έχω φάει ένα σκάλωμα τις τελευταίες δύο μέρες , αν και νομίζω ότι είναι κάτι πολύ απλό. Κάνω μια εργασία , έχω να περάσω ηλεκτρικά σε μία βιομηχανική αποθήκη που έχει και χώρο με γραφεία και μετά τον καταμερισμό των γραμμών στις τρεις φάσεις έχω 115Α περίπου σε κάθε φάση, οπότε λέω ότι μου κάνει η τριφασική παροχή νο. 5 με γενικές ασφάλειες 3*123Α. Η συνολική ισχύς της εγκατάστασης όμως μου βγαίνει στα 230 kVA περίπου!!! , αντί για 85 που δίνει η ΔΕΗ. Οπότε δεν έχω καταλάβει καλά τις παροχές της ΔΕΗ (είναι 85kVA σε κάθε φάση ) ή παίζει να έχω κάνει χαζομάρα στους υπολογισμούς;

×
×