  1. 44 minutes ago, stelios18120 said:

    Καλημέρα και χρόνια πολλά. 

    Είναι παντελώς λάθος ή τοποθέτηση από πολλές απόψεις. 

    Είναι πολλά μέτρα ή αποχέτευση (θα βουλώνει) χωρίς τάπα καθαρισμού (και που να την βάλει τώρα έτσι όπως τκ έκανε) , με λαθος πιάσιμο για στήριξη (έβαλε αφρό πολυουρεθανης) και γενικά άκρως ερασιτεχνική δουλειά. 

    Ελπίζω να μην την άφησε έτσι, η να μην προχωρησε το μπάνιο με τέτοια αποχέτευση.... 😑

    Καλή χρονιά!

    Γκρεμίσαμε και ξαναχτίσαμε τους τοίχους και αλλάξαμε την τοποθέτηση.

    Ευχαριστώ για την απάντηση :)

    • Like 1
  2. 9 hours ago, Pavlos33 said:

    Αυτόν θα πρέπει να τον σουτάρουν όλοι δια παντός από κάθε εργασία. Έκανε τον τοίχο  σουρωτήρι.  Αλήθεια, τι πάχος έχει ο τοίχος ( y tong αν κρίνω από την φωτογραφία);

    Καλημέρα,
     

    Ναι τι να πω. Έχει 15cm Αlfablock

  3.  Καλησπέρα. 

    Σε μία ανακαίνιση που κάνουμε ο υδραυλικός έκοψε όλο τον τοίχο και πέρασε από μέσα την αποχέτευση (βλ. φωτ.)
    Πέρα από το ότι μου φαίνεται λάθος ως υδραυλική εγκατάσταση, δεν αποδυναμώνει τον τοίχο αυτό; Πως είναι δυνατόν ο τοίχος να πατάει μόνο σε άλλες πλαϊνές τοιχοποιίες; 

    Ευχαριστώ πολύ

     