Επειδή είναι διαφορετικοί Μ/Σ και άρα διαφορετικά κυκλώματα περίμενα να μετρήσω 0V (όχι 400).
Υποψιάζομαι ότι λόγω γειωμένου ουδετέρου κόμβου και στα 2 δευτερεύοντα μπορεί να κλείνει κύκλωμα μέσω γης (αν και οι Μ/Σ απέχουν ~100 μέτρα μεταξύ τους). Και πάλι όμως είναι πολλά 28V πχ
-
Εχω 2 Μ/Σ ισχύος
(o A: 630kVA, Dyn11, 20/0.4kV, Uk=2.5%)
(o B: 1000kVA, Dyn11, 20/0.4, Uk=6%)
οι οποίοι τροφοδοτούνται από ζυγό 20kV. Και οι 2 είναι κατά το ήμισυ φορτιμένοι. Μετράω φασικές τάσεις στο δευτερεύον του Α: Uan=231V, Ubn=229V, Ucn=230V και στο δευτερεύον του Β: Ua'n=228V, Ub'n=230V, Uc'n=230V. Μετράω τάση μεταξύ των φάσεων τους: Uaa'=26V, Ubb'=27V, Ucc'=28V.
Γιατί ενώ οι φασικές τάσεις τους είναι οκ, υπάρχει αυτή η διαφορά δυναμικού μεταξύ των φάσεων τους? Που μπορεί να οφείλεται?
Τάση μεταξύ Μ/Σ
in Ηλεκτρολογικά
Δημοσιεύτηκε · Edited by Tzigris
και πως εξηγείς τις σχεδόν ίδιες φασικές τάσεις στα δευτερεύοντα (τάσεις μεταξύ φάσης και του ίδιου σημείου αναφοράς)?