  1. 20 hours ago, Πέτρανθος said:

    και την ίδια τάση βραχυκύκλωσης. Στην περίπτωσή σου, το τελευταίο δεν ισχύει.

    και πως εξηγείς τις σχεδόν ίδιες φασικές τάσεις στα δευτερεύοντα (τάσεις μεταξύ φάσης και του ίδιου σημείου αναφοράς)?

  2. Επειδή είναι διαφορετικοί Μ/Σ και άρα διαφορετικά κυκλώματα περίμενα να μετρήσω 0V (όχι 400).

    Υποψιάζομαι ότι λόγω γειωμένου ουδετέρου κόμβου και στα 2 δευτερεύοντα μπορεί να κλείνει κύκλωμα μέσω γης (αν και οι Μ/Σ απέχουν ~100 μέτρα μεταξύ τους). Και πάλι όμως είναι πολλά 28V πχ

  3. Εχω 2 Μ/Σ ισχύος

    (o A: 630kVA, Dyn11, 20/0.4kV, Uk=2.5%)

    (o B: 1000kVA, Dyn11, 20/0.4, Uk=6%)

    οι οποίοι τροφοδοτούνται από ζυγό 20kV. Και οι 2 είναι κατά το ήμισυ φορτιμένοι. Μετράω φασικές τάσεις στο δευτερεύον του Α: Uan=231V, Ubn=229V, Ucn=230V και στο δευτερεύον του Β: Ua'n=228V, Ub'n=230V, Uc'n=230V. Μετράω τάση μεταξύ των φάσεων τους: Uaa'=26V, Ubb'=27V, Ucc'=28V.

    Γιατί ενώ οι φασικές τάσεις τους είναι οκ, υπάρχει αυτή η διαφορά δυναμικού μεταξύ των φάσεων τους? Που μπορεί να οφείλεται?

     

×
×