Πίεση - παροχή σε πυρόσβεση
in Πυροπροστασία
Δημοσιεύτηκε
Καλημέρα,
Δεν είσαι υποχρεωμένος να βάλεις Κατ ΙΙΙ δίκτυο σε βιομηχανίες. Είναι μια πρακτική που κάναμε στο παρελθόν αλλά πλέον όχι. Τώρα το χρησιμοποιούμε μόνο σε αυξημένης επικινδυνότητας κατηγορίες όπως η Ββ κλπ. Σε κάθε περίπτωση είτε έχεις χαρτί από την ΠΥ είτε όχι, είσαι υπεύθυνος για το δίκτυο που έχεις σχεδιάσει μιας και η ΠΥ δεν «εγκρίνει» αλλά «θεωρεί» την μελέτη.
Μπορείς να υπολογίσεις 2-3 ΠΦ ταυτόχρονη λειτουργία στο Κατ ΙΙ ώστε να έχεις μια έξτρα ασφάλεια.