Καλησπέρα σας
Πήγα σε έναν πελάτη σήμερα που έχει φωτοβολταϊκό για μια βλάβη .
Μετά από φωτιά που πήρε σε κολόνα της ΔΕΗ έξω από το σπίτι δεν του δουλεύει ο ινβερτερ .Μετράει κανονικά βολτ και ac και dc αλλά 0 amper.Ο ινβερτερ δεν κουμπώνει δεν κάνει τίποτα και αναβοσβηνει το πράσινο λαμπάκι ac/dc.Υπαρχει περίπτωση να δημιουργήθηκε κάποια εσωτερική βλάβη μετά από την βλάβη της ΔΕΗ;
Ευχαριστώ!!
-
Λοιπόν εκανα το update και το πρόβλημα λύθηκε .τώρα ο inverter γράφει κανονικά χωρίς καμία διακοπή ... Ευχαριστώ
-
Σε ευχαριστώ για τις απαντήσεις!!!
-
Οπότε καλύτερη λύση είναι να προχωρήσω σε αντικατάσταση και να τοποθετηθεί σε πιο σκιερό μέρος ??
-
μου βγαζει μονιμο σφαλμα string a2 defective(event 4002) η γραμμη εχει ελεγχθει και δεν υπαρχει θεμα
μου εχει μονιμο κοκκινο λαμπακι αναμενο και οταν μπαινει και βγαινει εκτος ο ινβερτερ μου γραφει self diagnosis( event 62)
αντι να μου παραγει 55kwh που παραγει 33-36 και καθως μπαινω στο sunny explorer βλαιπω στο διαγραμμα οτι καποιες ωρες πεφτει κατακορυφα η αποδοση του ..συνηθως 12-3 το μεσημερι
επισης ο ινβερτερ ειναι τοποθετημενος σε ταρατσα και το χτυπαει ο ηλιος συνεχεια με αποτελεσμα να εχει θολωσει το τσαμακι και να μην δουλευει καλα η οθονη
-
σε ευχαριστω πολυ!!
-
Να σας εξηγήσω λίγο τι πρόβλημα έχει ο ινβερτερ .
Κάποιες ώρες της ημέρας ο ινβερτερ βγαίνει εκτός λειτουργίας και δεν παράγει ενώ τις υπόλοιπες ώρες παράγει μια χαρά .ενημέρωση λογισμικού δεν έχει γίνει ποτέ .(σε μια παρόμοια βλάβη σε άλλον ινβερτερ είχε έρθει κάποιος και είχε κάνει ενημέρωση λογισμικού δούλεψε κανονικά )
Ειχε κάποιος παρόμοιο πρόβλημα ??
-
καλησπερα!!
ψαχνω να βρω το firmware για να κανω αναβαθμιση στον inverter tripower stp 10000tl -10 και δεν μπορω να το βρω
Μηπως γνωριζει καποιος που μπορω να ψαξω??
Στο site την sma δεν μπορεσα να βγαλω ακρη
ευχαριστω!!!!
-
Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις
.θα προχωρήσω στην αγορά του webconnect και λογικά όλα θα πάνε καλά
-
2 ώρες πριν, astrah said:
το webconnect
- τοποθετείται στον ινβέρτερ,
- ενεργοποιείται από το μενού του ινβέρτερ,
- συνδέεται ενσύρματα με Modem
- δημιουργείται λογαριασμός στο portal
δεν χρειάζεται κάτι άλλο
Αυτό ακριβώς ήθελα να μάθω..140 ευρώ εννοώ για αγορά του webconnect τα άλλα θα τα δω στην πορεία
Απλά από την στιγμή που έχει ίντερνετ η εγκατάσταση τότε νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση
-
Καλησπέρα!!
Ένας πελάτης μου έχει στην ταράτσα της επιχείρησης του ένα φωτοβολταϊκό 10kw.Την κτηριο αυτο το έχει νοικιάσει πλέον και δεν μπορεί να βλέπει συχνά αν ο ινβερτερ δουλεύει(είχε καει μια ασφάλεια και το κατάλαβε μετά από καιρό από τον λογαριασμό της ΔΕΗ)
Ο πελάτης θέλει να παρακολουθεί την κατάσταση του φωτοβολταϊκού από το σπίτι του πλέον ανά τακτά χρονικά διαστήματα χωρίς να πηγαίνει στο παλιό του κτήριο.
Το webconnect πιστεύετε πως είναι μια καλή λύση κάπου στα 140 ευρώ ?(υπάρχει ρούτερ με ίντερνετ στο κτήριο )
Ευχαριστώ !
Βλάβη σε sunny boy 3000hf
in Ηλεκτρολογικά
Δημοσιεύτηκε
Το κατέβασα το manual και λέει ότι αν αναβοσβηνει με αυτή την συχνότητα αναμένουμε σωστή τάση dc/ac .Απλα δίπλα ακριβώς έχω άλλους 2 ίδιους ινβερτερ (που λειτουργούν κανονικα )και έκανα τραμπα τα dc και πάλι δεν δούλεψε.Οποτε θεώρησα πως κάποια βλάβη έγινε εσωτερικά του ινβερτερ