elipar
-
Περιεχόμενα
1 -
Εντάχθηκε
-
Τελευταία επίσκεψη
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.
Προτεινόμενες τιμές δείκτη εδάφους Ks, επιτρεπόμενης τάσης σεπ και τάσης θραύσης
in Γεωτεχνικά
Δημοσιεύτηκε
Επιτρεπόμενες καθιζήσεις για συνήθη ψηλά κτίρια:
Μεμονωμένο πέδιλο: Αργιλος 6εκ, Αμμος 4εκ
Πλακοειδής θεμελίωση: Αργιλος 6-10εκ, Αμμος 4-6εκ
Θεμελίωση σε σκάφη: Αργιλος > ή ίση 10εκ
Γεια σας και από μένα. Βρήκα ενδιαφέρον το θέμα και μπήκα...
Θα έλεγα ότι οι παραπάνω τιμές που αφορούν τις επιτρεπόμενες διαφορικές καθιζήσεις δεν είναι διαφωτιστικές.
Το ορθότερο είναι να μιλάμε για διαφορική καθίζηση (Δ) μεταξύ θέσεων σε απόσταση (L).
10cm καθιζήσεις σε ένα κτίριο με μήκος πλευράς 50m μπορεί να είναι αποδεκτές, σε ένα κτίριο όμως με μήκος πλευράς 5m μάλλον δεν είναι.
Για τις συνήθεις μέγιστες αποδεκτές τιμές, ρίξτε μια ματιά στο συνημμένο.
Για παράδειγμα σε μια θεμελίωση γέφυρας μήκους 14m που έκανα πρόσφατα, χρησιμοποίησα λόγο 1/600 και μου έδωσε επιτρεπόμενες καθιζήσεις 2,33cm
Επιτρεπόμενες καθιζήσεις.zip