  1. Η ανάλυση 2ας τάξεως είναι ακριβέστερη και εξαντλή τα περιθώρια αντοχής της ελαστικής περιοχής του υλίκου κατασκευής και σαφώς είναι μικρότερες η διατομές αλλά όχι πάντα εξαρτάτε απο τις παραμέτρους ανάλυσης 2ας τάξεως που θα επιλέξης αλλά για τυπίκα μονοόροφα κτίρια δεν έχει και τόσο μεγάλη σήμασια παρά μόνο για την θεωρία του ζητήματος.

  2. δεν μας ειπες το εμβαδων της πλακας που θα καλυψης, προσεχε λιγο στον συντελεστη επιταχυνσης που θα βαλεις στο εδαφος ( κορεσμενο )

     

     

    Παρακαλώ αναγράψτε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας!!!

    ilias

  3. παρε ενδεικτικα ενα δειγμα απο τον τοιχο και πηγενε σε ενα εργαστειριο αντοχης για να παρεις αντοχη αν ειναι ευκολο αν οχι εκτιμισε συντιριτικα και δωσε μας και αλλα στοιχια, γενικη καταστασει συνταγει δεν υπαρχει αναλογος κρινεις και ενεργεις

  4. φυσικα και μπορεις, προσοχη ομως οι κολονες να πεσουν την ιδια μερα χωρις διακοπη εργασιας σε υψος και το ιδιο για την πλακα βασεις δεν μας ειπες ομως τι θα βαλεις επανω σκεπη η πλακα ρωτα φυσικα μηχανικο για το σιδερωμα και τις αναλογιες στην περιοχη σου

  5. Σε καμιά περίπτωση, διοτι χαλάς την συνοχή του υλικού σου κάνοντας δυσκολότερη την ανάπτυξει τριβών μεταξύ των σχετικά χοντόκοκκων αδρανών θεωριτικά πάντα, εγώ δεν θα το δεχόμουν παντώς σε καμιά περίπτωση, σε πιθανή αστοχία για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να βγείς εκτεθημένος.

×
×