Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Members
  • Περιεχόμενα

    30
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

  1. εξαρτάται από πoλούς παράγοντες από τα τετραγωνικά το ύψος του χώρου το χρώμα με το οποιο είναι βαμμένη ο κάθε τοίχος και τα φωτιστικά σώματα που θα χρησιμοποιηθούν.Αν θες να κανεις μια πιο σωστή δουλειά εδώ χρειάζεσαι φωτομετρική μελέτη

  2. και μιας και συζητάμε για πτώση τάσης!έχει τύχη σε κανέναν να μέτρηση σε περίπτωση υπέρτασης ?

    Μου έτηxε μια φορα σε μια αγροτική περιοχή όπου ο καταναλωτής (τριφασικός) μετρώντας μεταξύ δυο φάσεων μου έδειχνε 520V και μετάξι ουδέτερου αν θυμάμαι καλά ήτανε 320v το περίεργο ήτανε ότι η συσκευές λειτουργουσαν κανονικά η λαμπτήρες πυρακτώσεως βεβαια έφεγγαν σαν προβολής η τηλεόραση δούλευε κανονικά το μονο πρόβλημα ήταν στα μοτέρ του ψυγείου και μια αντλία που υπήρχε στο δίκτυο η οποιες ήταν έτοιμες να ανατιναχτούν από της στροφές που είχαν πάρει

    και όταν τηλεφώνησα στη δεη και τους είπα το πρόβλημα γελούσαν από το αξιοπερίεργο της υπόθεσης και το επεζαν κινεζοι :confused:

    ναι αλλα ο ιδιοκτητης είχε τρελαθεί:-x γιατί είχε μηχανήματα πολλών χιλιάδων ευρώ στης εγκατάστασης του και ευτυχώς γλιτώσανε ας είναι καλά η επιτηρητές και αυτός που τους ανακάλυψε:D

  3. "καλημερα" φιλε μου πριν αρχίσεις να ψάχνεις αν έχεις γείωση η όχι αυτό που θα κανεις είναι πριν να δοκιμάσεις το test του ρελλέ στο κάθε διαμέρισμα θα πρέπει να έχεις μια κατανάλωση να ανάβουνε ένα δυο φώτα δηλαδή. αν τώρα πάλι έχεις κατανάλωση όταν τεστάρεις τότε σίγουρα έχεις πρόβλημα γείωσης

     

    Επειδή δεν είναι και ότι ευκολότερο να βρει κανείς γειωσόμετρο, οι μετρήσεις που ως τώρα κάναμε με πολύμετρο, μας δίνουν από 231-237V φάση-ουδέτερο, περίπου 400V φάση-φάση και ΜΗΔΕΝ βόλτ Φάση-γείωση.

     

    το τελευταιο δεν το διάβασα ναι σύμφωνα δεν έχεις γείωση πάντως όταν δοκιμάζουμε "αντιλεκτροπλιξιακο" (οχι απο το τεστ)πρέπει να υπάρχει κατανάλωση

  4. Οι κανονισμοί λένε ότι η επικίνδυνοι τάση για τον άνθρωπο αρχίζει από τα 50v και πάνω για αυτό το λόγο η ασφάλεια ενός κυκλώματος πρέπει να το διακόψει μέσα σε 5 δευτερόλεπτα από τη στιγμή της διαρροής .υπολογίζουμε λοιπόν.

    R= U/ I

    R, όπου προκύπτει η αντίσταση γείωσης U, όπου βάζουμε τα 50V όπως λέμε και εμείς τάση επαφής και I, 3x τα αμπέρ της ασφάλειας μείων το μέσο όρο του Ι που απορροφάει η εγκατάσταση.

    Aν λοιπόν έχουμε σε μια εγκατάσταση με 63Α αμπέρ ασφάλειες και καταναλώνουμε κατά μέσο όρο 35Α προκύπτει R= 50/ (3X63)-35 R=0,32Α

    Επειδή όμως στην πράξη είναι λίγο δύσκολο να πιάσεις αυτή την τιμή γείωσης οι κανονισμοί αποδέχονται τα 2ΩΜ σαν μέγιστη.

    Α και ο λόγος που το πολλαπλασιάζουμε χ3 είναι ότι για να καεί μια ασφάλεια σε 5 sec πρέπει να περάσει χ3 το ονομαστικό ρεύμα από μέσα για να την κάψει !

  5. Αληθευει οτι απο 1-04-2010 η ΔΕΗ δεν δεχεται να υπογραφει συμβολαια με πελατες που οι αδειες οικοδομης εχουν εκδοθει ,μετα τον Μαιο του 2006,στις οποιες δεν εχουν κατασκευαστει θεμελιακες γειωσεις?.
    Πάνο σε αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω αν και εδώ στην Κρήτη κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει,

    Στο δεύτερο ερώτημα μπορεί και αν είναι εφικτό να τοποθετήσει περιμετρικά του κτηρίου χαλκό γείωσης το ελάχιστο 25mm2.

     

    H ουσία είναι μια ότι γείωση και να κάνεις η με ηλεκτρόδιο η πλάκα η θεμελιακή θα πρέπει να κάνεις μετρήσεις και να έχεις το σωστό αποτέλεσμα (2 ΩΜ ΚΑΙ ΚΑΤΩ)

    Και εκεί θα καταλήξω υπάρχουν όργανα μετρήσεων κοινός γειωσομετρα τα οποία εκτυπώνουν τα αποτελέσματα μπορεί λοιπόν ο ηλεκτρολόγος μαζί με την ΥΔΕ να το προσκομίσει στην ΔΕΗ με την προϋπόθεση ότι έχει σφραγιστή από το σωματείο ηλεκτρολόγων και από τον ίδιο

  6. το λοιπόν είναι ενα απλό κιτακι το οποίο το χειρίζεσαι με τηλεκοντρόλ η εταιρία λεγεται tele το εχω βάλει στο σπιτι μου και συγκεκριμένα στα φωτα του κηπου η εμβέλεια ειναι περίπου 40-50 μετρα στην ευθεία και θα το βρείς σε καταστήματα που πουλάνε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό

    ισχύς αν θυμάμαι καλα 1000w !Οτι αλλη απορία εχεις ρώτα :D

  7. εχω και αλλη μια απορια,εχω ενα πολυμπριζο και μια προεκταση μπαλαντεζα που παει σε διπολικη πριζα οταν μετραω στο πολυμπριζο φαση-ουδετερος 230v και φαση- γειωση 230v κανονικα εφοσον δεν εχω γειωση στη πριζα γιατι μου δειχνει φαση-γειωση(πολυμπριζου) 230v?

     

    ηλεκτρολόγος δεν εισαι ψάξου και λίγο βρε αδερφέ!!!

  8. Συγκεκριμένα εγώ έκανα την αίτηση που υπήρχε πέρυσι αν θυμάμαι καλά για την επιδότηση και με απορρίψανε τρεις φορές συνήθως την επιδότηση την παίρνουν επαγγελματίες που έχουν καταστήματα όπως σουβλατζίδικα περίπτερα χρωματοπωλεία και αλλά τέτοια τα πράγματα δυστυχώς για ηλεκτρολογους,υδραυλικους και γενικά για επαγγέλματα που ασχολούνται με την οικοδομή είναι δύσκολα.

  9. NYM ή ΝΥΥ Στο σοβά ;

    Aς γελάσω:P αυτά τα κάνανε οι αρχαίοι ηλεκτρολόγοι, δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να βάλεις μια πλαστική σωλήνα και να το εντοιχίσεις όταν το κόστος της σωλήνας είναι περίπου 20 λεπτά το μέτρο και την τοποθέτηση των απαραίτητων κιτίων 30 λεπτά το τεμάχιο (περίπου) ! Υπάρχει άμεσος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας όταν δεν φαίνεται ή δεν ορίζεται ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει ενεργός αγωγός.

    Δηλαδή συγνώμη η ανθρώπινη ζωή αξίζει λιγότερο από 50 λεπτά;

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.