  1. Στις υψηλών θερμοκρασιών η ισχύς δεν μεταβάλλεται με την εξωτερική θερμοκρασία παρά μόνο πιο κάτω απο τους -5.

    http://www.indutek.lv/files/AlthermaDATABOOK.pdf

     

    σελ 13 και 25 ανάλογα αν είναι με θερμαινόμενη κάτω πλάκα ή όχι

    μιλάω βέβαια για integrated τιμές που περιλαμβάνουν και κύκλους απόψυξης

    σαφώς και πρέπει να επιβεβαιωθεί αν τα μοντέλα είναι τα ίδια αλλά εμένα αυτά μου είχαν προσφέρει 

    • Upvote 1
  2. οι μηχανικοί που λες ότι ήρθαν και είδαν τι λένε για την ισχύ της αντλίας;

    οι συγκεκριμένες (όπως και άλλες βέβαια) χάνουν περίπου 2kw σε ισχύ όταν η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει στους +2, σε χαμηλότερες θερμοκρασίες πέφτουν κι άλλο, αυτό στο έχουν πει;

    το αν χρειάζεσαι πραγματικά ΥΘ είναι επίσης άξιο περαιτέρω επεξήγησης

    που είναι το σπίτι; έχει γίνει μελέτη απωλειών; σε ποιά εξωτερική θερμοκρασία χρειάζεσαι 12kw; υπάρχει λέβητας;

  3.  αλλά στην 1η καθαρά το 20% πληρώνεις marketing. Δε δίνει τα αποτελέσματα που θα έπρεπε σε απόδοση για το κόστος της και κάνει αρκετό έως πολύ θόρυβο. Είχαμε και προβλήματα στο service. Επίσης, το COP πολύ χαμηλό στην πράξη, αλλά και επειδή είναι 80oC. 

    κι όμως τα COP που δίνουν είναι υψηλά σχετικά, είναι μόνο με τον εσωτερικό συμπιεστή σε λειτουργία;

    μάλλον πάω για 60 βαθμών

    για την MITSUBISHI τι γνώμη έχεις; και γενικά πέρα από τις γνωστές από τον χώρο των κλιματιστικών τι προτείνεις;

  4. συμφωνώ, αυτό ψάχνω εξάλλου

    στην συγκεκριμένη περίπτωση προσπαθώ να καταλάβω ποιά τιμή ισχύει, αν αυτή είναι η integrated (αντί για της peak) τότε πρακτικά πρέπει να επιλέγω την μεγαλύτερη σε ισχύ αντλία από αυτή που δίνει η συγκεκριμένη εταιρεία. Στα heating capacity tables (integrated) σε όλα των μοντέλα των υψηλών θερμοκρασιών (11,14,16kw) η ισχύς πέφτει 2kw από τους +2C και κάτω για τις θερμοκρασίες νερού που θέλω. Άρα πάω στη μεγαλύτερη...

  5. Η integrated capacity είναι η μέση ισχύς (στο max) συνυπολογιζόμενων των αποψύξεων.

    δηλαδή εμείς λαμβάνουμε υπ όψιν την integrated;

    όταν έχω απώλειες 14kw στους 2 C θα πρέπει να επιλέξω την 16;

    η 14 στους 2 δίνει περίπου 12kw integrated capacity

  6. timpap,

    Καμία υψηλών θερμοκρασιών δεν έχει ψύξη γιατί όλες προορίζονται για σώματα επομένως ούτε λεκανάκι συμπυκνωμάτων έχουν.Η συγκεκριμένη μονάδα δεν έχει ανάγκη αντιστάσεων γιατί μπορεί μέχρι τους -20 να σου δίνει 80 βαθμούς νερό.Η ισχύς της μειώνεται μετά τους -10 και αυτό μόνο 2 kw.

    καλησπέρα,

     

    από το databook της altherrma βλέπω δύο πίνακες στα heating capacity tables

    στον πρώτο που αναφέρεται ως peak δεν μειώνεται καθόλου η ισχύς, αλλά στον δεύτερο (intergrated) χάνει 2 kw από τους 2 βαθμούς κιόλας

    από όσο ξέρω στο peak δεν μπορεί να δουλεύει συνέχεια, το integrated είναι το nominal?

×
×