  1. Ο τύπος για τον υπολογισμό του πυκνωτή για τη βελτίωση συνφ είναι:

     

    C = [P * (εφφ1-εφφ2)] / [2 * π * f * U^2]

     

    P= πραγματική ισχύς καταναλωτή [W]

    εφφ1 = εφαπτομένη αρχικής γωνίας (αν το αρχικό συνφ είναι 0,35 τότε εφφ1=εφαπτομένη του τόξου συνημιτόνου 0,35)

    εφφ2 = εφαπτομένη τελικής γωνίας (αν το επιθυμητό -τελικό- συνφ είναι 0,85 τότε εφφ2=εφαπτομένη του τόξου συνημιτόνου 0,85)

    f = συχνότητα δικτύου (50Hz)

    U = τάση δικτύου (230V)

     

    χρειάζεται και αντίσταση για την εκφόρτιση του πυκνωτή.

     

    Βελτιώνοντας το συνφ ο καταναλωτής απορροφά λιγότερο ρεύμα (λιγότερα αμπέρ). Εξακολουθεί και απορροφά την ίδια πραγματική ισχύ (δηλαδή τα ίδια Watt και επακόλουθα τις ίδιες kWh που χρεώνει η ΔΕΗ)

  2. Εχω μια αποθήκη που καλύπτει το φωτισμό με καμπάνες 250 και400watt 5ετίας κατά καιρούς σκάνε οι πυκνωτες και καίγονται με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς είναι 31,5 μ f τι φταίει ? Σίγουρα χρειάζεται ρελε διαφυγής .τι άλλο μπορώ να κάνω;

  3. παιδια ειμαι στο να αγορασω ενα πολυμετρο που βρισκει το συνφ (ακριβο)

    2)σε γενικες γραμμες μετρας την φαινομενη ισχυς στον πινακα με πολυμετρο (watt, volt, ampere )..

    3 )και μετα πρεπει να μετρησεις μια μια τις καταναλωσεις της εγκαταστασης και να τις προστεσεις για να βρεις την πραγματικη στο τετραδιο? ?

    4)με αυτα τα δεδομενα μετα βρισκεις την αεργο κτλ?

    μπορειτε να με δωσετε μια βοηθεια ενα μπουσουλα ευχαριστω. (μπας και γλιτωσω και το πολυμετρο ? :) )

     

    ** μηπως πρεπει να ασχολειθουμε μονο με την φαινομενη στις πραξεις να βρουμε το συνφ και να το διορθωσουμε απλα με ενα βατομετρο βολτομετρο και αμπερομετρο στον πινακα? και να αφισουμε το βημα 3 και 4 ? ** σε λιγο θα μπερδεψω και εσας :)

  4. Μπορείτε να υπολογίσετε και μόνοι σας την κατανάλωση ή την εξοικονόμηση ενέργειας για τις συσκευές που χρησιμοποιείτε στο σπίτι σας ή που προτίθεστε να αγοράσετε, με την βοήθεια των στοιχείων που παρατίθενται παρακάτω. Πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη μας ότι ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κοστολογεί την ηλεκτρική ενέργεια κλιμακωτά. Κοιτώντας προσεκτικά ένα τέτοιο λογαριασμό βλέπουμε ότι εάν η κατανάλωση τετραμήνου δεν υπερβαίνει τις 800 kWh, κοστολογείται με 0.06987 €/kWh. Στην περίπτωση που η τετράμηνη κατανάλωση υπερβαίνει τις 800 kWh και κυμαίνεται μεταξύ 801 και 2000 kWh τότε οι πρώτες 800 kWh χρεώνονται με 0,07197 €/kWh, οι επόμενες 800 με 0,09171 €/kWh και οι υπόλοιπες 400 kWh με 0,11257 €/kWh. Πέραν αυτών των καταναλώσεων (800+800+400 = 2000 kWh), η επιπλέον κατανάλωση έως 1000 kWh κοστολογείται με 0,15059 €/kWh. Μετά και τις πρώτες 3000 (800+800+400+1000) kWh κατανάλωσης ανά τετράμηνο, η όποια επιπλέον κατανάλωση έως 1400 kWh χρεώνεται με 0,15204 €/kWh . Σε περίπτωση που υπερβούμε και αυτό το όριο κατανάλωσης (δηλαδή 800+800+400+1000+1400=4400 kWh) τότε αλλάζει η κλίμακα σε όλες οι χρεώσεις και γίνεται για τις πρώτες 800 kWh 0,07441 €/kWh, για τις επόμενες 800 kWh 0,09483 €/kWh, για τις επόμενες 400 kWh 0,11639 €/kWh

     

    και για τις υπόλοιπες 0,15421 €/kWh, πάντα ανά τετράμηνο. Με κλιμακωτή λογική χρεώνεται και το πάγιο των μονοφασικών και τριφασικών παροχών. Μην ξεχνάτε ότι οι παραπάνω χρεώσεις επιβαρύνονται με 9% ΦΠΑ.

     

    παιζουν και αλλα ρολο ... αν θες μπες στο site της δεη και θα τα βρεις ολα
  5.  

     

    Βελτιώνοντας το συνφ ο καταναλωτής απορροφά λιγότερο ρεύμα (λιγότερα αμπέρ). Εξακολουθεί και απορροφά την ίδια πραγματική ισχύ (δηλαδή τα ίδια Watt και επακόλουθα τις ίδιες kWh που χρεώνει η ΔΕΗ)

     

    Για σας το συμπερασμα το οτι βαζοντας πυκνωτη γλιτωνουμε μονο αμπερ απο την καταναλωση που αντισταθμιζουμε και οχι χρεωση απο την δεη ειναι σωστο η λαθος ?Γιατι εως τωρα ειχα την εντυπωση οτι με αντισταθμιση κερδιζουμε kwh . (εχω βαλει πυκνωτες σε φθοριου 3*18 νομιζοντας οτι χαμηλωσα την καταναλωση τις kwh του ρολογιου ) εσεις τι λετε ?

  6. θα ηθελα ενα τυπο, διαφορας δυναμικου για παροχη σπιτιου. (παρακατω ο 1ος τυπος ειναι απο βιβλιο και ο 2ος απο τη σχολη ποιος ισχυει? )

     

     

    Εχω 3φ παροχη σε ενα σπίτι και καταναλωση 38 Α ανα φαση σε πληρη φορτιο . η αποσταση απο το ρολοι ειναι 50m υποθετοντας 32 A/φαση σε μεσο φορτιο. το σπιτι εχει 5*16 mm παροχικο

     

    ισχυει ο τυπος ΔU=2*S*I*COSΦ/K*Q

    οπου κ ειδικη αγωγιμοτητα 53 m/Ωmm^2

     

    ή ο τυπος ΔU=ρ*I*S/Q

    οπου ρ=0,0175

    S=αποσταση m

    I=ρευμα A

    Q=διατομη αγωγου mm

     

    ευχαριστω

  7. Εάν εννοείς 3 χ 25Α γενική ασφάλεια πίνακα η ΔΕΗ δεν την δίνει σε φωτισμό (διαμερίσματα-μονοκατοικίες) την συγκεκριμένη που είναι 15kva την δίνει μόνο σε καταστήματα και αγροτικά και αυτό υπό όρους και δέχεται για τροφοδοτικό καλώδιο 5χ6mm (μόνο στα αγροτικά) . Σας παραθέτω τον πίνακα με της τυποποιημένες παροχές της ΔΕΗ για μπούσουλα.

     

     

    Kva παροχή γραμμή πίνακα ασφ πίνακα ασφ μετρητή

    8 μονοφασική 3χ10mm x35Α 1χ40Α

    12 μονό-ενισχυμένη 3χ16mm 1χ50Α 1Χ63Α

    15 τριφασικη Νο1 5Χ10mm 3x25A 3x30A

    25 >> Νο2 5Χ10mm 3X35A 3x40A

    35 >> No3 5x16mm 3x50A 3x63A

    55 >> No4 5x25mm 3x80A 3x100A

    85 >> No5 5x50 ή 3x125A 3x160A

    4χ50+25mm

    125 >> No6 4x120+70mm 3x200A 3X250A

    250 >> No7 4x240+120mm 3x350A 3x400A

    ευχαριστω :wink:

×
×