  1. Συνάδερφοι γεια σας. Θα ήθελα να επεκτείνω το ερώτημα για την προσθήκη υγραερίου σε υφιστάμενο πρατήριο υγρών καυσίμων. Η ερώτησή μου είναι αν η δεξαμενές υγραερίου τοποθετηθεί επιχωματωμένη προσμετρά στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης; Επίσης σύμφωνα με το οικ. 32880/2038 – 22/07/2009 αν τοποθετήσουμε υπόγεια δεξαμενή υγραερίου μέχρι 9 κ.μ. δεν απαιτείται φατνίο από μπετόν αλλά θα πρέπει να εδράζονται και να αγκυρώνονται σε βάση (πλάκα σκυροδέματος) , απαιτείται όμως, όπως και στην περίπτωση των επιχωματωμένων, περίφραξή η οποία θα στηρίζεται σε περιμετρικό τοιχείο από μπετόν ύψους 0,50 μ., σ’αυτήν την περίπτωση προσμετρά στην κάλυψη και στον συντελεστή δόμησης, χρειαζόμαστε οικοδομική άδεια για την τοποθέτηση της δεξαμενής; Ευχαριστώ προκαταβολικά για την όποια απάντησή σας.

    Στην αίτηση εργσιών μικρής κλίμακας στην παρ. 15 λέει ΄΄Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους με πέτρα μέχρι συν/πλην 0.30 μ από το φυσικό έδαφος΄΄συνεπώς για τοιχείο πάνω από 30cm θέλει οικοδομική άδεια

  2. Καλησπέρα σε όλους!

    Το ερώτημα αυτό το έχω και γω! Έχω δύο τέτοιες υποθέσεις αυτό το καιρό και το έχω αντιμετωπίσει ως εξής:Σύμφωνα με τις διευκρινιστικές εγκυκλίους οικ. 46998/3352/6-8-2007 (ΠΥΚ εκτός σχεδίου) & οικ. 19086/1416/26-3-2007 (ΠΥΚ εντός σχεδίου) δεν απαιτείται Ο.Α. για προσθήκη νέων δεξαμενών. Άρα, αφού δεν βγάζουμε Ο.Α. πώς θα μετρήσει στην κάλυψη ή στην δόμηση? Δεν έχει υπογραφεί καμία από τις άδειες ακόμα αλλά ο υπάλληλος το ξεπέρασε το κομάτι αυτό πατώντας στις εγκυκλίους που προανέφερα.

    Οι δεξαμενές υγραερίου στον ακάλυπτο χώρο, εάν δεχτούμε ότι είναι δεξαμενές υγρών καυσίμων, δεν μετράνε στην δόμηση (άρθρο 7 Ν.1577/85) αλλά μετράνε στην κάλυψη ((άρθρο 8 Ν.1577/85 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2831/2000). Το ίδιο ισχύει και για όλες τις δεξαμενές υγρών καυσίμων. Το γεγονός ότι μετράνε στην κάλυψη ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι θέλει ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ. Επίσης σύμφωνα με τον κανονισμό εγκαταστάσεων υγραερίου Υ.Α.31856/03 παρ. 3.1.2.1. αναφέρει ότι απαιτείται έγκριση σχετικής μελέτης από την πολεοδομία δηλαδή ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ. Άρα ακόμη και να δεχτούμε ότι οι δεξαμενές υγραερίου δεν είναι δεξαμενές υγρών καυσίμων απαιτείται οικοδομική άδεια χωρίς να προσμετρούνται στην δόμηση και την κάλυψη.

    Επίσης υπάρχει η εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩΔΕ Γ. Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Ο.Κ.Κ. με αρ. πρωτ. 5492/04 που αναφέρει ότι σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ΓΟΚ/85 δεν προσμετράτε στη δόμηση και την κάλυψη η τοποθέτηση υπόγειας δεξαμενής υγραερίου πράγμα που είναι ΛΑΘΟΣ εάν δεχτούμε ότι είναι δεξαμενές υγρών καυσίμων καθώς τα άρθρα αυτά αναφέρουν ρητά ότι προσμετράτε στην κάλυψη και ΣΩΣΤΟ εάν δεχτούμε ότι δεν είναι δεξαμενές υγρών καυσίμων .Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρει ότι σύμφωνα με την Υ.Α.31856/03 απαιτείται οικοδομική άδεια.

    ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΟΙ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

    ….Δεν έχω την εγκύκλιο 46998/3352/6-8-2007 θα με βοηθούσε εάν μου την έστελνες..