pazapart
-
Περιεχόμενα
8 -
Εντάχθηκε
-
Τελευταία επίσκεψη
Τύπος περιεχομένου
Profiles
Φόρουμ
Downloads
Gallery
Ειδήσεις
Media Demo
Store
Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από pazapart
-
-
Πάει το ένα για τον Delta Energy Systems - Solivia 5 .....
Το “THDUAC: 0,064 %” αφορά τη τάση και το “KlirrfaktordesNennstroms: 4,07 %” αφορά το ρεύμα.
-
Εχεις κανείς κάποιο πιστοποιητικό - Υπεύθυνη δήλωση από τα παραπάνω....? Μου τα ζητάνε και δε τα εχουν οι εταιρείες στο site. Επικοινώνησα και με τις εταιρείες και αναμένω και από εκει. Αν τα εχει κάποιος συνάδελφος ας τα ανεβάσει να τα έχουμε...
Ευχαριστω!
-
Συμφωνώ κι εγώ οτι η απάντηση του ΤΕΕ είναι σωστή εφόσον πρόκειται για Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη. Για φωτοβολταικά ο ΔΕΔΔΗΕ το δεχεται όμως και χωρις την εν λόγω άδεια, που προσωπικά θα μου αφαιρέσει απλά 50Ε απο το πορτοφόλι μιας και εξετάσεις κτλ δε περνάω. Σε άλλη περίπτωση ΟΚ δεν έχω πρόβλημα να βγάλω και αυτή την άδεια και να υπογράψω ως ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
-
ερωτημα Νο 43 στις απαντησεις στις διευκρινησεις της ΔΕΗ:
43.Ποιός δικαιούται να υπογράφει την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη
Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) για τη συνολική ηλεκτρική εγκατάσταση του ΦΒ
συστήματος;
Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, ήτοι το υπ’ αριθμ.13 δικαιολογητικό
στο έντυπο αίτησης, η οποία απαιτείται για την ενεργοποίηση του ΦΒ συστήματος, καθώς
και της σχετικής τεκμηρίωσης που τη συνοδεύει (σχέδια, μελέτες, περιγραφή μεθόδου
αποφυγής νησιδοποίησης, ρυθμίσεις προστασιών κλπ), υπογράφεται από Διπλωματούχους
Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Μηχανικούς
παρεμφερών ειδικοτήτων με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, όπως Μηχανολόγοι,
Μηχανικοί κλπ
Ως απόφοιτος πολυτεχνείου σε σχετική ερώτηση μου στη ΔΕΔΔΗΕ εάν εχω δικαίωμα υπογραφής της ΥΔΕ χωρίς την αντιστοιχη άδεια ηλεκτορλόγου εγκαταστάτη μου είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα! Αρ. άδειας είναι ο Α.Μ ΤΕΕ με απεριόριστη ισχύ. Το αναφέρω γιατί κάπου χάθηκα και σε σχετική μου ερώτηση στο ΤΕΕ στο τμήμα επαγγελματικών θεμάτων σχετικά πάντα με ΥΔΕ σε Φ/Β εγκαταστάσεις μου είπαν ότι απαιτείται άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη από την περιφέρεια.
-
Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ έχω χαθεί λίγο με τη συμπλήρωση της ΥΔΕ και των συνοδευτικών της.... Υπάρχει καποιος που μπορεί να μου στείλει μία συμπληρωμένη στο email;: [email protected]
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
-
Κι εσυ απο Καβάλα φιλε.... Στον ίδιο ειμαστε.....
Ζητησα το πιστοποιητικο απο την εταιρεια και μου το εστειλε με email. Δε καταλαβαινω γιατι δε το εχουν στο site.
Το εσπασα σε 2 γτ δε το δεχεται αλλιως.... Ελπιζω να βοηθησα.....
Σύνδεση θερμοστάτη χώρου 24V σε ηλεκτροβάνα 220V
in Ηλεκτρολογικά
Δημοσιεύτηκε
Καλησπέρα σας και καλές γιορτές,
Θα ήθελα τη βοήθειά σας σχετικά με την εγκατάσταση ενός θερμοστάτη που λειτουργεί με 24V AC σε υπάρχουσα εγκατάσταση με ηλεκτροβάνα που λειτουργεί στα 220V.
Ο θερμοστάτης που θέλω να εγκαταστήσω ειναι ο εξης:
http://yourhome.honeywell.com/home/Products/Thermostats/7-Day-Programmable/Wi-Fi+Smart+Thermostat.htm
και παρακάτω είναι και το manual του:
https://customer.honeywell.com/resources/techlit/TechLitDocuments/69-0000s/69-2809EF.pdf
Γνωρίζω ότι μία απλή ηλεκτροβάνα δίοδη που έχει το διαμέρισμα λειτουργεί στα 220V. Η ηλεκτροβάνα είναι μία απλή κόκκινη
παρόμοια με αυτη:
http://www.alphaclimagr.gr/p.BEV-1-Diodi-ilektrovana-aytonomias-me-moter-24-ATOKES-DOSEIS.973853.html
Ψάχνω τώρα ένα τρόπο να κάνω το νέο θερμοστάτη να συνεργαστεί με την ηλεκτροβάνα.
Φαντάζομαι πρέπει να έχουμε κάτι σε μετασχηματιστή με ρελέ, ώστε τα 24V AC του θερμοστάτη να δώσουν τη φάση στην ηλεκτροβάνα και να την ενεργοποιήσουν.
Σχετικά με το καλώδιο C που απαιτείται και την υπόλοιπη καλωδίωση έχω βρει το παρακάτω.
http://diy.stackexchange.com/questions/10482/how-can-i-add-a-c-wire-to-my-thermostat
Έχετε κάποια λύση να προτείνετε?
Μετασχηματιστή με ρελέ στα 24V AC πχ?
Ευχαριστώ