Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΚυρΜαρ

Members
  • Περιεχόμενα

    18
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από ΚυρΜαρ

  1. ( έκδοση V5R1 build50, 3 1.0 1 0,201 2 )

    Κατεβάστε αυτά τα αρχεία ΜΟΝΟ εάν έχετε
    ΚΑΙ
    ΤΗΝ εφαρμογή Των
    ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
    :

    Περιέχει ΝΕΑ βιβλιοθήκη μονογραμμικών συμβόλων για κυκλώματα
    .

    - Αποθηκεύεται το zip αρχείο στο δίσκο

    - Αποσυμπιέζετε το αρχείο. Δημιουργείται φάκελος Σύμβολα

    - Το αρχείο του φακέλου , τ α αντιγράφετε στο φάκελο:

    ... \ IGE + XAO \ SEE Electrical V5 \ Σύμβολα

    αντικαθιστώντας τ o υπάρχον

     

    Δεν εχω την εφαρμογη κυκλωματων, ειναι εξτρα και περιλαμβανεται στο κυκλωματα-αυτοματισμοι
  2. To αγόρασα πρόσφατα, μου ειπαν οτι ειναι η φουλ έκδοση και δεν χρειάζεται αναβάθμιση, θα το ψάξω

     

     

    Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ.

    Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής

    Gousgounis

  3. Στον πίνακα ήταν 0,17 στην αρχή των μετρήσεων και στο τέλος αν αυτό εννοείς nvel

    Επαναλαμβάνω οι μετρήσεις είναι 0,24-0,34-0,52-0,72Ω το πρόβλημα Τάσο είναι ότι είναι διαδοχικές, δεν είναι σε μια πρίζα, αυξάνεται σταδιακά, αν ήταν όλες χαμηλά και μια ψηλά θα ήταν προφανές

  4. Έκανα μέτρηση βρόχου σφάλματος σε μια εγκατάσταση και βρήκα από 0,17Ω στον πίνακα 0,24-,-0,34-0,52-0,72Ω στο πιο απομακρυσμένο δωμάτιο

    Σύμφωνα με το βιβλίο του κ. Σαρρή η διαφορά πρέπει να είναι 30% τι μπορεί να σημαίνουν οι μετρήσεις

  5. Νομίζω ότι η ουσία είναι η εξής.

    Ένας ΔΔΕ είναι 30mA άρα η αντίσταση που παρουσιάζει σε μια διαρροή είναι περίπου 7,5-11,5Ω (ΑΠΟ 20-30mA) που είναι αποδεκτό, άρα με ένα πολύμετρο μπορούμε να την ανιχνεύσουμε μεταξύ γειώσεως και ουδετέρου ή φάσεως

    Δεν μας χρειάζεται άλλη διαδικασία για να βρούμε μια διαρροή

  6. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να φταίει διακόπτης σε διαρροή, η πτώση του ρελε διαρροής έχει να κάνει πάντα με διαρροή προς την γη, ένας διακόπτης δεν έχει γείωση όπως και αν συνδέεται

    Η αρχή λειτουργίας του ρελε βασίζεται στον πρώτο νόμο του Κιρκοφ

  7. Καλησπέρα έχω το sonel 520 ρώτησα για μπαταρίες επαναφορτιζόμενες και μου είπαν μαζί με τους φορτιστές 160 ευρώ, το θεωρώ κοροϊδία, έφτιαξα ένα φορτιστή 12v για το αυτοκίνητο και μου γράφει ότι δεν υπάρχει μπαταρία ενώ ανάβει η φόρτιση, απ΄ότι είδα υπάρχουν δυο σιδεράκια στον χώρο της μπαταρίας και κατάλαβα ότι εκεί είναι η κομπίνα

    Έχει κάποιος φίλος την επαναφορτιζόμενη μπαταρία της εταιρίας;

×
×