  1. πάντως, προς το παρόν και μέχρι να δεις τι θα κάνεις με τα πάνελ, αν υπάρχει δυνατότητα κάνε τα στινγκ 10+10 για να μην χάνεις την όποια παραγωγή του στινγκ των 8....

     

    ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! την τροποποίηση αυτή ΜΗΝ την κάνεις εσύ, αλλά ο εγκαταστάτης ή αδειούχος ηλεκτρολόγος... διότι είναι επικύνδυνο!!!!!

    Ευχαριστώ για την βοήθεια. Εγω είμαι άσχετος με τα ηλεκτρικά. Γνωρίζεις τι όργανο πρέπει να έχει ο ηλεκτρολόγος ώστε να εντοπίσει τα προβληματικά πανέλα ; 

    Και πάλι ευχαριστώ για τον χρόνο που διέθεσες για μένα.

    Μ.Μ.

  2. Αυτό που ειδες αρχικα πανω απο 150V, ηταν τάση ανοιχτοκυκλωσεως. Μετα όταν κουμπωσε το mppt στο δίκτυο μπηκες σε τάση με φορτίο και λογικά έπεσε οποτε ξαναγηκες εξω για λίγο μέχρι να ξανανέβει η τάση. Παιζει κάποια πανέλα να έχουν πρόβλημα, όμως μου φαίνεται οτι το στρινγκ ειναι μικρο και δεν σηκώνει την απαιτούμενη τάση στο ινβερτερ. Πες μας ακριβως μοντελο ινβερτερ και πανελων να κάνουμε εμείς μια διαστασιολογηση του συστηματος.

     

    Sent from my MI 3W using Tapatalk

    Τα πανέλα είναι Renesola JC255M-24/Bb και ο inverter Sunny Boy  5000TL της SMA

  3. τώρα τα λες σωστά.... :smile:

     

    στα 150V ενεργοποιείται και έπειτα μπορεί να παράγει μέχρι τα 125V... αν πάει κάτω από τα 125V απενεργοποιείται ξανά.... και ενεργοποιείται εκ νέου αν ξαναπεράσει τα 150V.....

     

     

    Τώρα επί της ουσίας....

    1. καλό θα ήταν τα πάνελ να ήταν μοιρασμένα 10 και 10, αλλά όχι απαραίτητο!....
    2. αλλά... σίγουρα τα πάνελ έχουν πρόβλημα.... δεν ξέρω πόσα από αυτά... και γιατί το λέω αυτό?

                τα μεν 12 υπό φορτίο δίνουν τάση στις 10:00 318V (ή 318/12=26,5V  έκαστο (και με την προϋπόθεση ότι αυτά είναι ΟΚ)

                28,2V (είναι η "τάση λειτουργίας" NOCT)....

     

                τα 8 χωρίς φορτίο (άρα τάση ανοιχτού κυκλώματος (δηλ. υψηλότερη)) 147/8=18,38V

               

                ΑΡΑ, σίγουρα κάποια από τα 8 δεν λειτουργούν ή και τα 8 υπολειτουργούν....

     

     

    Συνεπώς, με βεβαιότητα 95%, γιατί κρίνω από αυτά που λες εσύ - και όχι αυτά που βλέπω εγώ 8-)  :smile: ,  έχουν θέμα τα πάνελ.... δεν ξέρω πόσα από αυτά και ποια... αλλά σίγουρα θέλουν στο σύνολό τους έλεγχο, για να βρεθεί η αιτία και να ζητήσεις αντικατατάσταση, εφόσον είναι κατασκευαστικό λάθος - πρόβλημα... πάντως, ακόμα και αν κάνεις τα στρινγκ 10+10 (από 12+8 ) μειωμένη παραγωγή θα έχεις σίγουρα.... γιατί έχουν θέμα τα πάνελ...

     

     

     

    Υ.Γ. τα 8 πάνελ, για να ήταν "λίγα" στο στινγκ, θα έπρεπε να δίνουν λιγότερα από 150V / 8 = 18,75V έκαστο πάνελ... πράγμα δύσκολο ακόμα και με 200watt/m2 ακτινοβολία....

    Ευχαριστώ, θα ψαξω τα πανελα

  4. επιβεβαίωσε τα νούμερα γιατί κάτι έχεις γράψει λάθος....    211v * 0.6A = 132.6watt και όχι 2012watt (λογικά έπρεπε να δίνει, αν δούλευε σωστά γύρω 800watt στις 8:20.

    Στις 9,20 648w, 1η σειρά 288v,   2,3A 2η σειρά 132v  0.0 A

           10.00   993                318      3,2                  147    0.0

            10.10 1069               319      3.4                   150   0.0

            10.12 1299               330      3,4                   120   1,8

    Είχες δίκιο μόλις πέρασε τα 150 ενεργοποιήθηκε , αλλά αμεσως τα volt πέσανε στα 120.

    Τι πρέπει να κάνω για να διορθώσω το πρόβλημα. Φταίνε κάποια από τα πανέλα;

  5. άρα, ίσως, κάποια από τα πάνελ της "μικρής" στοιχειοσειράς έχουν πρόβλημα, και δεν αναπτύσουν την απαιτούμενη τάση (V) (λόγω μειωμένης προσπίπτουσας ακτινοβολίας τις ώρες αυτές ) προκειμένου να "ενεργοποιηθεί" η στοιχειοσειρά - απαιτούνται τουλάχιστον 150V στον SUNNY BOY 5000.

    Τώρα 8.20 , το power δείχνει 2012w , η μία σειρά 221v και 0,6 Α και η άλλη 91v και 0.0 Α. Νομίζω ότι πριν να ενεργοποιηθεί είναι κάτω από 150. Θα το παρακολουθήσω.

  6. Ας μας πεις το μοντελο του inverter (αν πχ είναι ο SB 5000TL-20 που έχει 2 MPPT) και τον ακριβή τύπο των πανέλων, να κάνουμε μια εικασία για την συνδεσμολογία.

    Τα πανέλα είναι Renesola JC255M-24/Bb και ο inverter Sunny Boy  5000TL της SMA

  7. Δοκιμασες να κλεισεις και να ξανανοιξεις τον ινβερτερ???(Το δοκιμαζω σε ολα τα ηλεκτρικα/ηλεκτρονικα ως πρωτη αντιμετωπιση)

    Έχω ανεβοκατεβάσει αρκετές φορές τον διακόπτη χωρίς αποτέλεσμα μεταξύ inverter και δικτύου ΔΕΗ. Αυτό εννοείς ;

  8. Το ότι η μία στοιχειοσειρά ενεργοποιείται μετά τις 10.30 μου θυμίζει μια περίπτωση ραγισμένου πανέλου, το οποίο λόγω της πρωινής υγρασίας, έβγαζε σφαλμα στον inverter (διαρροή ως προς την γη), μέχρι να ανέβει αρκετά η θερμοκρασία και να στεγνώσει (περί τις 10.00-11.00 το πρωί). Για τσέκαρε τον inverter το πρωί πρίν τις 10.30 μήπως σου βγάζει κάποιο σφάλμα, καθώς και με ένα πολυόργανο (πχ macrotest) το riso των καλωδιώσεων.

    Στον inverter δεν εμφανίζεται ένδειξη σφάλματος. Η στειχειοσειρά αρχίζει να ενεργοποιείται κατά τις 10.30 το πρωί και σταματά κατά τις 5 το απόγευμα όταν η άλλη στειχειοσειρά συνεχίζει μέχρι την δύση του ήλιου. Επίσης όταν νέφωση προκαλέσει πτώση της παραγωγής (power) κάτω από 1.100 ,η στοιχειοσειρά απενεργοποιείται.

  9. αρχικά μην κάνεις διαδοχικές δημοσιεύσεις... μπορείς να βάλεις όλες τις απαντήσεις σε ένα ποστ....

     

    οι δύο στοιχειοσειρές έχουν διαφορετικό προσανατολισμό? και αν ναι τι?

    Και οι δύο στοιχειοσειρες έχουν τον ίδιο προσανατολισμό . Νότιο.

  10. αρχικά μην κάνεις διαδοχικές δημοσιεύσεις... μπορείς να βάλεις όλες τις απαντήσεις σε ένα ποστ....

     

    οι δύο στοιχειοσειρές έχουν διαφορετικό προσανατολισμό? και αν ναι τι?

    Έχουν τον ίδιο προσανατολισμό και βλέπουν νότια. Το πρόβλημά είναι ότι τον Αύγουστο 2014 είχε μειωμένη παραγωγή κατά 30% και τον Σεπτέμβριο ( μέχρι τώρα) τρέχει με μείωση 56%

  11. αρχικά ... στην Αττική σε σχέση με πέρσι, λόγω καιρικών συνθηκών, τον Αύγουστο, στο σύνολο, είναι περίπου 5% μικρότερη η παραγωγή.

     

    αυτά που είναι εύκολο να ελέγξετε είναι τάση ( V ) και ρεύμα ( A ) των δύο στοιχειοσειρών (string) την "ίδια" χρονική στιγμή... (από την οθόνη του ινβέρτερ) και μας ενημερώνετε....

     

    μας λέτε των τύπο των πάνελ... και βλέπουμε...

    Η εταιρία που τα εγκατέστησε μέτρησε τάση και ένταση σε κάθε πάνελ χωριστά και συνολικά και τα βρήκε ότι λειτουργούν κανονικά. Εγώ όμως έχω παρατηρήσει ότι η ομάδα των 8 πάνελ καταγράφει ρεύμα (Α) μετά τις 10.30 και μάλιστα όταν η ένδειξη POWER υπερβαίνει τις 1000 μονάδες που παράγεται από την ομάδα των 12 πανελ.

  12. Τον Αύγουστο του 2013 εγκατέστησα στην Άνδρο σε δύο ταράτσες 20 πανέλα της renesola (12 + 8 ) με imverter της SMA ισχύος 5kwa. Σε καθημερινή βάση καταγράφω την ημερήσια απόδοσή του.  Μέχρι τον Μάιο το σύστημα δούλευε ικανοποιητικά. Έκτοτε παρουσίαζε μείωση στην απόδοσή του την οποία μονό από τον Αύγουστο μπορούσα να συγκρίνω. Η μέση ημερήσια παραγωγή τον Αυγουστο του 13 ήταν 29,4 τον Σεπτέμβριο 25,6 και το 2014 19,7 και 10,55 αντίστοιχα.

    Μήπως κάποιος φίλος που γνωρίζει από βλάβες φωτοβολταϊκών , μπορεί να μου πει τι να κοιτάξω; 

×
×