Καλησπέρα σε όλους,

 

Σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ384 ανεξάρτητα από σύστημα γείωσης θα πρέπει να έχουμε (σε σπίτι) ένα ισοδυναμικό ζυγό πάνω στον οποίο θα γειώνονται τα διάφορα υποσυστήματα (υδραυλικά, θερμοσίφωνας, ηλιάκά κλπ). Στην περίπτωση μίας γεώτρησης με υποβρύχια αντλία

1. Θα πρέπει να βάλουμε κολλάρο στη σωλήνα εξόδου και να τη γειώσουμε στον ισοδυναμικό ζυγό? (ο ζυγός απέχει 20 μέτρα από τη γεώτρηση)

2. Η σωλήνα της γεώτρησης διαμέτρου 220mm και βάθους 25m μέσα στην οποία βρίσκεται η υποβρύχια αντλία θα μπορούσε να θεωρηθεί μία πολύ καλή "ράβδος" γείωσης και έτσι το κολλάρο στη σωλήνα εξόδου του νερού να το συνδέσουμε με τη σωλήνα της γεώτρησης?

3. Σϋμφωνα με το νόμο τώρα πλέον πρέπει πάντα να έχουμε διαφορικό διακόπτη προστασίας. Στην εφαρμογή αυτή επιβάλλεται τέτοια προστασία? Υπάρχει η άποψη ότι θα "πέφτει" συχνά!

 

Ευχαριστώ

Link to comment
Share on other sites

Θα έλεγα να τα γειώσεις όλα μαζί.

 

Χρησιμοποιώντας και την σωλήνα κάνεις καλύτερη την γείωσή σου. Φέρνοντάς

τα όλα και στον ισοδυναμικό ζύγο... πετυχαίνεις και την ισοδυναμία.

 

Να βάλεις το relay - Το έχω ακούσει και εγώ το πρόβλημα με τις αντλίες και τα relay.

Εγώ, έχω μία αντλία (όχι υπαβρύχια) σε γεώτρηση. Άρχισε να ρίχνει το relay μετά

από 20 έτη... όταν χάλασε. Η νέα αντλία είναι πάλι στο relay.

Έχω και μια υποβρύχια για όμβρια σε βόθρο. Αναγκάστηκα να την βγάλω από το

relay. Είχε τύχει να πέσει το relay - που κάλυπτε και πολλά άλλα πράγματα στο κτήριο -

και σε περιπτώσεις μεγάλης νεροποντής υπήρχε κίνδυνος να πλημμυρίσει το υπόγειο,

στο οποίο υπάρχει ο βόθρος. Δεν ξέρω εάν ήταν η αντλία ή κάτι άλλο - δεν γινόταν και

πολύ συχνά. Βάλε το relay και βλέπεις. Το πολύ να το πας στα 300mA εάν έχεις

συνεχώς πρόβλημα. Είναι γεώτρηση - δεν θα πλημμυρίσεις...

 

Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν είμαι ειδικός.

Link to comment
Share on other sites

και σκέψου ότι η πηγή της τυχόν διαρροής γίνεται 25 μέτρα κάτω από γή! Δε θα έπρεπε το ρεύμα να πάει προς τη γή και όχι προς τα πάνω τη στιγμή μάλιστα που η αντλία είναι μέσα στο νερό.

Link to comment
Share on other sites

Σε περίπτωση διαρροής, προς την γη, πάει... Για αυτό και ρίχνει το relay -

εξ ου και "relay διαρροής".

 

Εάν γύριζε πίσω δεν θα "έπεφτε" το relay. Για τον λόγο αυτό, εάν πιάσεις

φάση και ουδέτερο, το relay δεν σε προστατεύει.

Link to comment
Share on other sites

Σε περίπτωση διαρροής, προς την γη, πάει... Για αυτό και ρίχνει το relay -

εξ ου και "relay διαρροής".

 

Εάν γύριζε πίσω δεν θα "έπεφτε" το relay. Για τον λόγο αυτό, εάν πιάσεις

φάση και ουδέτερο, το relay δεν σε προστατεύει.

 

Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.