Δημοσιεύτηκε

Σε υφιστάμενη κατασκευή (ισόγειο και 2 όροφοι) σε εργασίες ανακαίνισης του 1ου ορόφου τρύπησε ο ιδιοκτήτης 4 δοκάρια της οροφής του 1ου ορόφου για να περάσουν οι σωληνώσεις!!!!!!!!!!!!!!!

 

Η κατασκευή είναι επιμήκης και πέρασαν από τα εσωτερικά δοκάρια τις σωληνώσεις.

 

Ανησυχώντας ο πατέρας του ιδιοκτήτη για τη στατική επάρκεια της κατασκευής επικοινώνησε μαζί μου.

 

Σαν μέτρα αποκατάστασης της βλάβης τι έχετε να προτείνετε (ρητίνες, ανθρακοελάσματα, διογκούμενο σκυρόδεμα) και ποια η αποτελεσματικότητα τους?

Δημοσιεύτηκε

Εχουνε κόψει τσέρκια ή διαμήκη οπλισμό; Σε τί L της δοκού έγιναν οι ζημιές; Σε κρίσιμη περιοχή ή όχι;

Δημοσιεύτηκε

Αν μπορείς παρέθεσε κάποιο σκαρίφιμα να δούμε την έκταση της διάτρησης.

Και μια φιλική διόρθωση: Αν διογκύμενο σκυρόδεμα εννοείς το τύπου EMACO η σωστή ορολογία είναι μη συρρικνούμενο.

Δημοσιεύτηκε

Δεν έχω κάνει ακόμη αυτοψία για να δω τα σημεία της διάτρησης.

Από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μου είπαν πως δεν κόπηκε

οπλισμός. Θα κοιτάξω το ακριβές μέγεθος της ζημιάς και θα παραθέσω σκαριφήμα κλπ.

 

Ευχαριστώ ge_liakos για τη διόρθωση