Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα, ήθελα να ρωτήσω αν ξέρει κανείς πως υπολογίζεται ο χρόνος ανύψωσης της θερμοκρασίας του νερού που ρέει μέσα στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης. Πόση ποσότητα θερμότητας απορροφάει για να ανέβει κάποιους βαθμούς κελσίου και πόσο καύσιμο καταναλώνεται για να παραχθεί αυτή η θερμότητα.

Το ξέρω πως κάποια πράγματα εξαρτώνται από διαστασιολογία του συστήματος.

Κυρίως προσπαθώ να προσανατολιστώ προς βιβλιογραφία ή τομείς που ασχολούνται με τέτοια θέματα.

Ευχαριστώ πολύ...

Δημοσιεύτηκε

Ο υπολογισμός του χρόνου ανύψωσης της θερμοκρασίας του νερού στην κεντρική θέρμανση δεν μας απασχολεί συνήθως, διότι από ενεργειακής άποψης, ο χρόνος δεν αποτελεί σημαντική παράμετρο.

 

Εξάλλου, η θερμοκρασία του νερού σε ένα κεντρικό σύστημα θέρμανσης είναι περίπου σταθερή, και κυμαίνεται περίπου από 55 έως 75 βαθμούς Κελσίου.

Τόσο για την παραπάνω οιωνεί-σταθερά κατάσταση όσο και για την αρχική φάση θέρμανσης του νερού (από π.χ. τους 20 degC στους 75), ο υπολογισμός του χρόνου δίνεται από την βασική σχέση

[Θερμότητα σε kJ]={Αθροισμα [ροή μάζας i σε kg/sec]*[συντ/τή θερμοχωρητικότητας i σε kJ/kgK]*[ Δθ i σε degK]} * {Δt σε sec}