Έλεγχος σε διαξονική κάμψη και λυγισμό


 

Recommended Posts

Με βάση αυτό το κριτήριο προκύπτει min μικρή διάσταση υποστυλώματος 30 cm. Ο έλεγχος γίνεται βάσει του πρότυπου υποστυλώματος που για διαξονική κάμψη είναι αρκετά δυσμενές όμως. Προσωπικά τον αποφεύγεις για συνήθη ύψη σταθμών?

Link to comment
Share on other sites

Δεν τον αποφεύγω, αν προκύπτει από τον έλεγχο ανηγμένης αξονικής τον ενεργοποιώ. Ο κανονισμός είναι κανονισμός. Το πόσο δυσμενής είναι εξαρτάται (δυστυχώς) από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείς.

Link to comment
Share on other sites