Μετάβαση στο περιεχόμενο

Καπνοδόχος λέβητα συμπύκνωσης


leonidas

Recommended Posts

Συνάδελφοι καλησπέρα

Θα ήθελα να ρωτησω το εξης. Βρέθηκα αντιμέτωπος στη Λάρισα με μια περίπτωση όπου στο εργολαβικό σπιτι με προεγκατεστημένη απο τον εργολάβο καπνοδόχο διπλή inox Φ125 ο πελάτης εγκατέστησε ένα επίτοιχο λέβητα συμπύκνωσης 35 kw. Γινεται αποδεκτή τοποθέτηση λεβητα συμπύκνωσης σε inox μονομένη καπνοδόχο ή θελει μονο τα εξαρτήματα του κατασκευαστή? Ο λεβητας ειναι μονος του δεν υπαρχει αλλη συσκευή συνδεδεμένη στην κλαπνοδόχο η οποία έχει ύψος 7 μέτρα. Ο κατασκευαστης του λέβητα αναφερει οτι μπορει να χαρακτηριστει Β23 οποτε χαρακτηρίζοντας την έτσι μπορω να παρω υπολογισμο καπνοδοχου απο τον κανονισμο σελ 13365 πινακας εικονας 3? Ο λέβητας είναι τοποθετημένος σε μπαλκόνι.

Ευχαριστω πολυ

 

─────────────────────────────────────────────────────

Συμπληρώστε την ειδικότητά σας, μέσω της επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων (πίνακας ελέγχου).

Chilon

Link to comment
Share on other sites

1. Φαντάζομαι μιλάς για λέβητα ατομικό φυσικού αερίου

2. Εφόσον ο κατασκευαστής χαρακτηρίζει τον λέβητα και ως B23 αλλά δεν διευκρινίζει ότι πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιήσεις εξαρτήματα δικά του τότε μπορείς.

3. Μίλα και πρώτα με την αρμόδια Ε.Π.Α.

4. Ο υπολογισμός της καμινάδας καλό είναι να γίνει με βάση το πρότυπο ΕΝ 13384-1. Καλό είναι και αυτό να το ρωτήσεις την Ε.Π.Α. Π.χ. εδώ Θεσσαλονίκη, μόνο με αυτό θέλουν.

Link to comment
Share on other sites

1. Φαντάζομαι μιλάς για λέβητα ατομικό φυσικού αερίου

2. Εφόσον ο κατασκευαστής χαρακτηρίζει τον λέβητα και ως B23 αλλά δεν διευκρινίζει ότι πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιήσεις εξαρτήματα δικά του τότε μπορείς.

3. Μίλα και πρώτα με την αρμόδια Ε.Π.Α.

4. Ο υπολογισμός της καμινάδας καλό είναι να γίνει με βάση το πρότυπο ΕΝ 13384-1. Καλό είναι και αυτό να το ρωτήσεις την Ε.Π.Α. Π.χ. εδώ Θεσσαλονίκη, μόνο με αυτό θέλουν.

Ναι αλλα απο οσο ειμαι σε θεση να ξερω γιατι μεχρι περσι κι εγω ημουν θεσσαλονικη πλεον η ΕΠΑ λεει οτι δεν δεχεται τα συμπυκνωσης σε καπνοδοχο inox αλλα μονο σε δικα της μπουρακια Φ80. Αν δεν ισχυει αυτο μπορει να μπει σε μεγαλη καπνοδοχο, αλλιως?

Link to comment
Share on other sites

Πριν 3 μέρες πέρασα έλεγχο για τέτοια περίπτωση... Λέβητας συμπήκνωσης, ο κατασκευαστής μιλούσε για B23 στο φυλλάδιο, έκανα υπολογισμό με βάση το πρότυπο ΕΝ 13384-1 (Το γνωστό excel), μου βγήκε και όλα Ο.Κ.

Το πρότυπο είναι νομικό έγγραφο με ισχύ στη χώρα μας, αν σου βγαίνει ο υπολογισμός, ο μόνος τρόπος να στο ''κόψουν'' είναι να το απαγορεύει ο κατασκευαστής.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.