Μεγίστη απόσταση Εγκαταστάσεως Μετασχηματιστή Μ.Τ-Χ.Τ από το κέντρο βάρους του φορτίο

Recommended Posts

ευχαριστώ πολύ Cdr,

δηλαδή αυξάνομαι τη διατομή σε 3χ240+120 ΝΥΥ από 3χ185+95 ΝΥΥ για να αντισταθμήσουμε την πτώση τάσεωσ των 100 επι πλέον μέτρων και τίποτε άλλο;

Και έτσι προκλύπτει μια διαφορά 13000€ περίπου;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μέγιστη απόσταση Μετασχηματιστή Μ.Τ-Χ.Τ από το σύνορο οικίας

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Υπάρχει ανάγκη εγκαταστάσεως ενός Compact μετασχηματισμού στην κεντρική πλατεία ενός παραδοσιακού/διατηρητέου οικισμού επειδή και ο εναέριος μετασχηματιστής είναι μέσα στην πλατεία.

Το θέαμα ενός οικίσκου 3χ2χ1,8 μέτρων είναι αποκρουστικό για το μέγεθος της πλατείας.

Η μέγιστη απόσταση από την υπάρχουσα θέση που θα επιθυμούσε η ΔΕΗ είναι 50 μέτρα που πάλι βρίσκεται εντός της πλατείας.

Εάν δεν υπάρχει δυνατότης ο Μετασχηματιστής να εγκατασταθεί στα 100 μέτρα, εντός δημοσίου χώρου , που δεν δημιουργεί πρόβλημα και που επιθυμεί το σύνολο σχεδόν των κατοίκων .

Ποια είναι η Ελάχιστη απόσταση από το σύνορο των σπιτιών που επιτρέπεται να εγκατασταθεί ο οικίσκος;

Θα μπορούσε και να ακουμπήσει τα σπίτια;

Παρακαλώ ληφθεί υπόψη ότι δεν υπάρχουν πεζοδρομία στον συμπαγή παραδοσιακό οικισμό.

 

Ευχαριστώ

---------

Αγαπηττοί συνάδελφοι .

το σωστό θέμα είναι Ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση εγκαταστάσεως οικίσκου Μ/Τ

και όχι μεγίστη απόσταση.

Ευχαριστώ

---------

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Υπάρχει ανάγκη εγκαταστάσεως ενός Compact μετασχηματισμού στην κεντρική πλατεία ενός παραδοσιακού/διατηρητέου οικισμού επειδή και ο εναέριος μετασχηματιστής είναι μέσα στην πλατεία.

Το θέαμα ενός οικίσκου 3χ2χ1,8 μέτρων είναι αποκρουστικό για το μέγεθος της πλατείας.

Η μέγιστη απόσταση από την υπάρχουσα θέση που θα επιθυμούσε η ΔΕΗ είναι 50 μέτρα που πάλι βρίσκεται εντός της πλατείας.

Εάν δεν υπάρχει δυνατότης ο Μετασχηματιστής να εγκατασταθεί στα 100 μέτρα, εντός δημοσίου χώρου , που δεν δημιουργεί πρόβλημα και που επιθυμεί το σύνολο σχεδόν των κατοίκων .

Ποια είναι η Ελάχιστη απόσταση από το σύνορο των σπιτιών που επιτρέπεται να εγκατασταθεί ο οικίσκος;

Θα μπορούσε και να ακουμπήσει τα σπίτια;

Παρακαλώ ληφθεί υπόψη ότι δεν υπάρχουν πεζοδρομία στον συμπαγή παραδοσιακό οικισμό.

 

Ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σιγουρα για την πληροφόρια που θες αρμόδία είναι η ΔΕΗ-Κάνε ένα τήλεφωνάκι να δεις τι θα σου πουν.

 

Σχετικές με το θέμα είναι οι εγκύκλιοι 161/1981 - 118/1985 - 62/1987 - 42002/1990.

Για τον τρόπο μέτρησης υπάρχει το έγγραφο 5143/1981 που ορίζει ότι οι αποστάσεις μετρώνται από τον άξονα των γραμμών μεταφοράς και προτείνεται να είναι 20μ για τα 66KV και τα 150KV και 25μ για τα 400KV. Για χαμηλότερες τάσεις οι αποστάσεις που δίνουν είναι σημαντικά μικρότερες.

Κατά τη γνώμη μου - αν υπάρχει η δυνατότητα - οι αποστάσεις αυτές δεν πρέπει να εξαντλούνται επειδή η επίδραση των ακτινοβολιών στον άνθρωπο δεν είναι θέμα που έχει ερευνηθεί πλήρως. Δηλαδή νομίζω ότι οι αποστάσεις αυτές είναι για προστασία των γραμμών από τον άνθρωπο παρά για το αντίστροφο.

 

Συνοπτικά:

1. Είναι υποχρεωτικό στην τοπογραφική μελέτη να απεικονίζονται όλες οι γραμμές μεταταφοράς ηλεκτρισμού.

2. Είναι υποχρεωτικό να υποβάλλεται το αίτημα στη ΔΕΗ (ή στον όποιον διαχειριστή του δικτύου) και να δίνονται οι αποστάσεις ασφαλείας κατά περίπτωση. Ωστόσο ορισμένες Πολεοδομίες δέχονται ως de facto απόσταση τα 20μ από τον άξονα, για τα 150KV.

3. Η γη στην οποία βρίσκεται ο πυλώνας δεν αποτελεί ιδιοκτησία του οικοπεδούχου (απαλλοτρίωση). Ο διάδρομος των 40μ (για τα 150KV) αποτελεί "δουλεία διελεύσεως γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος".

4. Αν τα καλώδια περνάνε σε πολύ μεγάλο ύψος είναι πιθανόν από κάτω να σου επιτρέψουν ορισμένες δραστηριότητες ή διέλευση ή/και κατασκευές.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ συνάδελφε a.k.topo.

Το θέμα δεν σχετίζεται με την ακτινοβολία,δεδομένου ότι θα γίνει υογείωση των καλωδίων.

Σε αυτό το έργο ο μετασχηματιστής που τώρα είναι πάνω σε κολώνα θα εγκατασταθεί σε οικίσκο διαστάσων περίπου 2χ3χ1.7 μέτρων.

Το θέμα είναι πόσο κοντά στα σπίτια επιτρέπεται να εγκατασταθεί ο οικίσκος;

Ξανα τονίζω ότι πρόκειται για παραδοσιακό οκισμό που δεν έχει πεζοδρτόμια.

 

Διευκρινίζεται ότι είναι έργο της ΔΕΗ.

Έχει να κάνει με παραδοσιακούς οικισμούς,όπου τα εναέρια δίκτυα υπογειώνονται και οι μετασηματιστές Μέσης- Χαμηλής Τάσης κατεβαίνουν από την κολώνα και εγκαθίστανται σε οικίσκο (COMPACT), διαστάσεων 2x3x1.7 μέτρων.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.