ach Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 06:26 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 06:26 πμ Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχω να κάνω στατική μελέτη ενός πλαισίου από σκυρόδεμα και δεν είμαι σίγουρος για το όριο του βέλους κάμψης του κορφιά. Γνωρίζουμε ότι για μεταλλικά πλαίσια ισχύει το L/250 για μόνιμα και κινητά. Υπάρχει κάποια ανησυχία ως προς αυτό το όριο για πλαίσια από σκυρόδεμα? Το άνοιγμα του πλαισίου είναι 12,5 m και το ύψος των υποστυλωμάτων είναι 8m. Η κλίση της στέγης είναι 30%. Οι διαστάσεις των υποστυλωμάτων είναι 55x60, των δοκών 55x60 και οι δοκοί στηρίζουν πλάκα 20 cm από σκυρόδεμα. Η κατακόρυφη μετατόπιση στον κορφία είναι 3 cm. Πρέπει να ανησυχήσω για κάτι? ConcreteFrame.pdf
kostassid Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 08:32 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 08:32 πμ Αυτό είναι πραγματικό κτίριο ή στα πλαίσια κάποιας εργασίας;
ach Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 01:09 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 01:09 μμ Είναι κτίριο που θα κτιστεί.
noutsaki Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2011 at 03:47 μμ πολύ μεγάλο πλαίσιο, και σε ότι αφορά το άνοιγμα του 12μ και σε ότι αφορά το ύψος του - 8μ.αν γίνει από σκυρόδεμα θα καταστεί αντιοικονομική η κατασκευή σε σχέση με αντίστοιχη μεταλλική.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο