. Διαβάζω σε ένα ειδικό διακόπτη στα χαρακτηριστικά του: THD-F και THD-R

Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει την ακριβώς σημαίνουν;

Ξέρω ότι ηTHD είναι η συνολική αρμονική παραμόρφωση πάνω στη θεμελιώδη τιμή των 50hz, η οποία παράγεται από τις αρμονικές σε ένα ηλεκ δίκτυο από μη γραμμικά φορτία και τις μετράμε σε I% και U%.

Link to comment
Share on other sites

το THD-F είναι ο λόγος της rms τιμής των αρμονικών προς την rms τιμή της θεμελιώδους συχνότητας του σήματος, αυτό που συνήθως ονομάζουμε THD

το THD-R ειναι ο λόγος της rms τιμής των αρμονικών προς την rms τιμή του σήματος

η σχέση που τα συνδέει ειναι THD-R=THD-F/sqrt(1+THD-F^2)

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Καταρχάς σας ευχαριστώ.

Μπορούμε εάν ξέρουμε αυτές τις 2 τιμές F&R να υπολογίσουμε την THDI% & THDU%. Υπάρχει κανένας τύπος;

Link to comment
Share on other sites

τα THD-F/R αναφέρονται και στην τάση και στην ένταση ομοίως, όπως βλέπεις στον ορισμό που έγραψα δεν αναφέρω για ποια τιμή (τάση ή ένταση) σήματος ισχύει. Οπότε αν έχεις μόνο τα F/R δεν αρκεί, θα πρέπει να γνωρίζεις αν οι τιμές τους ισχύουν για την τάση ή την ένταση του σήματος.

Link to comment
Share on other sites

Δηλαδή nvel εάν ξέρουμε την Trms u / i τότε η τιμή thd f /r προσδιορίζει την thd u% /i%;

Γιατί έψαξα και έπεσα πάνω σα’υτο

http://www.elektronik.gr/eshop/index.php?main_page=product_info&cPath=124_425_427&products_id=18916

Link to comment
Share on other sites

Θα πω ένα παράδειγμα, αν και δεν μου βγαίνει η σχέση υπολογισμού.

 

Έστω ότι σε έναν αγωγό η συνισταμένη ένταση I αναλύεται σε συνιστώσες ως εξής:

Ι = Ι1+Ι2+Ι3+Ι4.

 

Η Ι1 έχει συχνότητα 50Hz, η I2 ->100Hz, η I3 -> 150Hz και η Ι4 -> 200Hz. Στην ένταση του αγωγού λοιπόν, συμμετέχουν η ένταση Ι1 στη θεμελιώδη συχνότητα των 50Hz και 3 αρμονικές, στα 100, 150 και 200Hz.

 

Όλες οι παραπάνω τιμές είναι ενεργές (rms) και έστω

Ι1= 60 Α

Ι2= 20 Α

Ι3= 15 Α

Ι4= 5 Α

 

Η συνολική ένταση είναι I = 60+20+15+5 = 100A και το περιεχόμενο αυτής σε αρμινικές είναι 20+15+5=40Α

 

Να υπολογίσουμε τώρα τις THDΙ-F και THDΙ-R. Όλοι οι δείκτες αναφέρονται στην ένταση, γι αυτό το τονίζω.

 

Είναι:

THDΙ-F = 40/60 = 66% (στον παρονομαστή μπαίνει η ένταση στη θεμελιώδη συχνότητα, δηλαδή στα 50Hz)

 

THDΙ-R = 40/100 = 40% (στον παρονομαστή μπαίνει η συνολική ένταση).

 

Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι ότι με βάση τη σχέση THD-R=THD-F/sqrt(1+THD-F^2) και με γνωστό το THD-F προκύπτει THD-R = 51%

Link to comment
Share on other sites

Πως εμείς nvel (αφού βλέπω ότι έχεις ασχοληθεί) μπορούμε να υπολογίσουμε την THDI% & THDU% για να κάνουμε την επιλογή πυκνωτών( 400 – 460 volt) σε μια αντιστάθμιση με soft starter , inverters,ανορθωτικές διατάξεις, ups κλπ, παίρνοντας σαν τιμή την THD-F/R. Όπως μας τις έχει δώσει ένας αναλυτής ενέργειας. 'Οπως του προαναφερομένου.

Link to comment
Share on other sites

ΧΑ! Μέχρι να το γράψω πρόλαβε ο να δώσει παράδειγμα ο miltos

Ευχαριστώ. Αλλά θα ήθελα και την απάντηση του nvel

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.