don_kixotis Δημοσιεύτηκε May 21, 2011 at 11:40 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2011 at 11:40 πμ Πώς μπορώ να μετατρέψω ένα ρελέ που λειτουργεί στα 400-450 VAC ώστε να δουλεύει στα 26 VAC?
engineer_thess Δημοσιεύτηκε May 21, 2011 at 12:03 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2011 at 12:03 μμ 1ο) 400-450 V AC είναι η τάση λειτουργίας του πηνίου του? αν ναι, πρέπει να αντικατασταθεί το πηνίο του με πηνίο που λειτουργεί στα 26 V AC. 2ο) Η τάση λειτουργίας των επαφών του είναι 400-450 V AC; αν ναι, τότε μπορείς να συνδέσεις σε αυτές κύκλωμα τάσης 26 V AC χωρίς να κάνεις καμιά αλλαγή με την προύπόθεση όμως να μην υπερβείς το ονομαστικό ρεύμα των επαφών. αν ισχύει το 1ο και το 2ο ή μόνο το 1ο καλύτερα αγόρασε άλλον ηλεκτρονόμο. αν ισχύει μόνο το 2ο τότε μπορείς εύκολα να το χρησιμοποιήσεις στο κύκλωμα που θέλεις. 1
Giannis25 Δημοσιεύτηκε May 22, 2011 at 12:18 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2011 at 12:18 πμ ή βάλε μετασχηματιστή 24/400V
mathaiospapa Δημοσιεύτηκε May 22, 2011 at 10:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2011 at 10:27 πμ Καλησπέρα. Θέν ένα μικρορελέ επιπλέον 24V AC.Μία ανοιχτή επαφή του μικρορελέ την πας σε σειρά με το ρελέ που έχεις.Το πηνίο του μικρορελέ θα παίρνει εντολή απο εκεί που παίρνει εντολή το υπάρχων ρελέ.
Recommended Posts
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Συνδεθείτε τώρα