Romanos Δημοσιεύτηκε July 30, 2011 at 11:26 πμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2011 at 11:26 πμ Μπορώ να κατεβάσω στον ίδιο αγωγό προστασίας το καλώδιο τροφοδοσίας 5*10mm και τη γείωση 25mm της εγκατάστασης για ένα Φ/Σ 10KWp?Επειδή είναι πολυκατοικία η κοινή απόσταση θα είναι τουλάχιστον 14m. Θέτω το ερώτημα επειδή ενδέχεται να υπάρχουν επαγωγικά ρεύματα άρα απώλειες μέσα στον αγωγό.
allantalon Δημοσιεύτηκε July 30, 2011 at 09:50 μμ Δημοσιεύτηκε July 30, 2011 at 09:50 μμ Δεν εχεισ κανένα πρόβλημα να κατεβάσεις μαζι παρωχικό και γείωση.εγώ παντα μαζί τα βάζω.
mech.eng Δημοσιεύτηκε August 2, 2011 at 12:29 μμ Δημοσιεύτηκε August 2, 2011 at 12:29 μμ Φυσικα και δεν υπαρχει κανενα προβλημα , ακομα και για αποστασεις πολυ μεγαλυτερες. Αυτο που πρεπει να εστιασεις την προσοχη σου , ειναι κατα ποσο η γειωση του σπιτιου ειναι < 1 Ohm. Αυτο ειναι το σημαντικο , το οποιο πολλοι αγνοουν.