Πανω απο 25-30 πόντους είναι προτιμότερο να γίνουν απο μπετό.

Αν και κατα την προσωπική μου άποψη ακομα και τα μικρά ειναι προτιμότερο απο μπετο

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 23
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Συμφωνω και γω.....Ειναι καλυτερα να υπαρχει μονολιθικοτητα μεταξυ πλακας και στηθαιου και να συμπεριφερονται ως ενιαιο σωμα. Απο αποψη κοστους ετσι κι αλλιως ειναι το ιδιο.Μαλλον ομως εχουμε ξεφυγει αρκετα απο τον τιτλο του θεματος....

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Τα δοκίμια που συνήθως λαμβάνονται είναι κυβικά και διαστάσεων 15cmx15cmx15cm. Ο έλεγχος που τους κάνουμε είναι σε μονοαξονική θλίψη και θα πρέπει να γίνεται έλεγχος από τον μηχανικό αν η μορφή αστοχίας είναι κανονική ή ύποπτη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.