tseronis Δημοσιεύτηκε March 28, 2012 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε March 28, 2012 at 10:03 πμ Διοτι Στελιο εαν μετρας στην Χ.Τ. ενεργο 1140060 διαιρωντας με το συνφ του λογ ΔΕΗ θα βγαλεις την αντιστοιχη φαινομενη που μετραει ο ZMD. To αλλο που γραφεις δεν το καταλαβαινω, φανταζομαι οτι εννοεις οτι θα μεγαλωσει η διαφορα αντι να μικρυνει. Αφου μετρηση Μ.Τ.==Μετρηση ΔΕΗ. Οπως τα εχεις περιγραψει μεχρι τωρα το πιο πιθανο σφαλμα ειναι ο λογος μετασχηματισμου των Μ/Σ εντασης. Αν εχεις αλλο Μ/Σ εντασης στο σχεδιο αλλη ενδειξη στον μετρητη ποιος σου λεει οτι οι μονταρισμενοι Μ/Σ δεν ειναι και αυτοι διαφορετικοι? Εν τελη ο μονος αξιοπιστος τροπος ειναι να κανεις δοκιμες με ενα γνωστο φορτιο οταν δεν δουλευεται ή να χρησιμοποιησεις εναν αναλυτη ενεργειας. Αν θελεις να εισαι σιγουρος για τις χρεωσεις σου: - Μπορεις να αγορασεις εναν επιπλεον μετρητη Χ.Τ. και να τους στειλεις εκ περιτροπης για διαπιστευση - Μπορεις να παρεις εναν δικο σου ZMD410 και να τον συνδεσεις ακριβως μετα τον μετρητη της ΔΕΗ.
man_stelios Δημοσιεύτηκε March 29, 2012 at 03:26 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 29, 2012 at 03:26 πμ (edited) <<To αλλο που γραφεις δεν το καταλαβαινω, φανταζομαι οτι εννοεις οτι θα μεγαλωσει η διαφορα αντι να μικρυνει. Αφου μετρηση Μ.Τ.==Μετρηση ΔΕΗ>> Συγνωμη ηταν δικο μου τυπογραφικο ηθελα να σου πω οτι μετρησεις Μ.Τ ZMD410 >> απο το αθροισμα των 5 μηχανικων μετρητων της Χ.Τ. Πρεπει ομως για να συνεχισουμε να δουμε τι γινεται μεσα στα πεδια της Χαμηλης Τασης με τους Μ/Σ εντασης και επειτα για ολα τα αλλα. Σε ευχαρστω πολυ μεχρι στιγμης για ολα οσα ειπες!!!!! Edited March 29, 2012 at 03:27 πμ by man_stelios
e-dreams Δημοσιεύτηκε June 1, 2012 at 07:07 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2012 at 07:07 μμ πολύ χρήσιμο θέμα, τι έγινε? βρέθηκε η διαφορά? μήπως μπορείς σε κάποια προγραμματισμένη συντήρηση της εγκατάστασης να κόψεις τους όλους τους Μ/Σ και να τους δίνεις 1-1?
Recommended Posts
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Συνδεθείτε τώρα