Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Διοτι Στελιο εαν μετρας στην Χ.Τ. ενεργο 1140060 διαιρωντας με το συνφ του λογ ΔΕΗ θα βγαλεις την αντιστοιχη φαινομενη που μετραει ο ZMD.

To αλλο που γραφεις δεν το καταλαβαινω, φανταζομαι οτι εννοεις οτι θα μεγαλωσει η διαφορα αντι να μικρυνει. Αφου μετρηση Μ.Τ.==Μετρηση ΔΕΗ. Οπως τα εχεις περιγραψει μεχρι τωρα το πιο πιθανο σφαλμα ειναι ο λογος μετασχηματισμου των Μ/Σ εντασης. Αν εχεις αλλο Μ/Σ εντασης στο σχεδιο αλλη ενδειξη στον μετρητη ποιος σου λεει οτι οι μονταρισμενοι Μ/Σ δεν ειναι και αυτοι διαφορετικοι? Εν τελη ο μονος αξιοπιστος τροπος ειναι να κανεις δοκιμες με ενα γνωστο φορτιο οταν δεν δουλευεται ή να χρησιμοποιησεις εναν αναλυτη ενεργειας.

 

Αν θελεις να εισαι σιγουρος για τις χρεωσεις σου:

- Μπορεις να αγορασεις εναν επιπλεον μετρητη Χ.Τ. και να τους στειλεις εκ περιτροπης για διαπιστευση

- Μπορεις να παρεις εναν δικο σου ZMD410 και να τον συνδεσεις ακριβως μετα τον μετρητη της ΔΕΗ.

Δημοσιεύτηκε (edited)

<<To αλλο που γραφεις δεν το καταλαβαινω, φανταζομαι οτι εννοεις οτι θα μεγαλωσει η διαφορα αντι να μικρυνει. Αφου μετρηση Μ.Τ.==Μετρηση ΔΕΗ>>

 

Συγνωμη ηταν δικο μου τυπογραφικο ηθελα να σου πω οτι μετρησεις Μ.Τ ZMD410 >> απο το αθροισμα των 5 μηχανικων μετρητων της Χ.Τ.

Πρεπει ομως για να συνεχισουμε να δουμε τι γινεται μεσα στα πεδια της Χαμηλης Τασης με τους Μ/Σ εντασης και επειτα για ολα τα αλλα.

Σε ευχαρστω πολυ μεχρι στιγμης για ολα οσα ειπες!!!!!

Edited by man_stelios
  • 2 months later...
Δημοσιεύτηκε

πολύ χρήσιμο θέμα, τι έγινε? βρέθηκε η διαφορά?

 

μήπως μπορείς σε κάποια προγραμματισμένη συντήρηση της εγκατάστασης να κόψεις τους όλους τους Μ/Σ και να τους δίνεις 1-1?