Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επιλογή διατομών σωληνώσεων (στήλες μονοσωληνίου)


agoratos56

Recommended Posts

Παιδια καλησπερα...

 

Εψαξα να βρω την μελετη θερμανσης που ειχα κανει πριν κατι χρονια περιπου 2,5..

 

αλλα δυστηχως δεν την βρηκα.

 

εχω την εξης απορια..

 

εχω να επιλεξω αναμεσα σε χαλκοσωληνες, σιδεροσωληνες και πλαστικους.

 

ξερω οτι διαφοροποιειτε η ταχυτητα του ρευστου αναλογα με το υλικο.

 

π.χ στους σιδεροσωληνες η ταχυτητα ειναι 0,6 m/s, στους αλλους δεν θυμαμαι.

 

Τωρα αν επιλεξω να βαλω σιδεροσωληνα εγω.

 

που θα βρω με τι διατομη θα βαλω στην αρχη τρου δικτυου και κατοπιν στα σωματα..

 

Μπορει καποιος να με κατατοπισει..

 

πχ γιατι να επιλεξω φ28*1.5...

Link to comment
Share on other sites

Τις διατομές των σωλήνων τις υπολογίζεις έτσι ώστε αναλόγως με την παροχή να αναπτύσσονται λογικές ταχύτητες του ζεστού νερού (0.5 - 2 m/s). Ούτε πολύ χαμηλές ταχύτητες αλλά ούτε και πολύ μεγάλες.

 

Στο διάγραμμα αυτής της οικοδομής η διάμετρος του κεντρικού σωλήνα στην αρχή είναι δύο ίντσες και όσο μειώνεται η παροχή μικραίνει. Στα διαμερίσματα η διάμετρος των σωλήνων είναι μια ίντσα.

post-54122-0-09214600-1342213200_thumb.jpg

post-54122-0-85168800-1342213283_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Το 2 m/s είναι λίγο μεγάλο νούμερο όμως aiche....και προτείνονται μόνο για μεγάλες διατομές σωλήνων για την κεντρική στήλη.

Ασε που δίνουν και μεγάλη πτώση πίεσης κάνουν θόρυβο φθείρονται οι σωλήνες πιο γρήγορα...

Edited by aithilenio
Link to comment
Share on other sites

Τις βέλτιστες ταχύτητες και πτώσεις πιέσεως του δικτύου σωληνώσεων τις υπολογίζει το πρόγραμμα.

Πάντως η μέγιστη ταχύτητα των 2 m/s είναι για χαλυβδοσωλήνες των τριών ιντσών. Για χαλυβδοσωλήνες της μιας ίντσας η μέγιστη ταχύτητα είναι 0.94 m/s και η ελάχιστη 0.42 m/s.

Link to comment
Share on other sites

Δηλαδη η διαμετρος του σωληνα ειναι αναλογος της παρπχης σωστα??

 

Π.χ για 80 λιτρα νερου την ωρα τι διαμετρο θα επιλεξω για χαλκοσωληνα ας πουμε...

 

Κανενα διαγραμμα ή πινακας δεν υπαρχει ..

Link to comment
Share on other sites

Υπάρχουν νομογράμματα για τον υπολογισμό των παραμέτρων της ροής. Η βασική εξίσωση υπολογισμού με την οποία κατασκευάζονται αυτά τα νομογράμματα είναι Q = u x S = u x π x D^2 /4

 

Q = 80 l/h αντιστοιχούν σε (80/1000)/3600 = 2.22222E-5 m3/s

 

Για χαλκοσωλήνες DN 25 η εσωτερική διάμετρος είναι 25 mm και το πάχος τοιχώματος 1.5 mm. Αν έχουμε λοιπόν χαλκοσωλήνα DN 25 η ταχύτητα είναι 0.045 m/s. Αν DN 8 η ταχύτητα είναι 0.44 m/s.

Link to comment
Share on other sites

http://www.mie.uth.g...CF%89%CE%BD.pdf

 

Κανενα διαγραμμα ή πινακας δεν υπαρχει ..

http://www.pressure-...ator/index.html

Edited by miltos
Συγχώνεψη διαδοχικών δημοσιεύσεων
Link to comment
Share on other sites

Καλημεριζω την παρεα..

 

Εψαξα και βρηκα το παρακατω στην σελιδα 1.25 και ψιλοκαταλαβα πως βρισκεις την διαμετρο..Να ρωτησω κατι ακομα αν πχ κανω τους υπολογισμους και πεσω αναμεσα σε 2 διατομες σωληνων πχ 1/2" ή 1" ιντσα επιλεγω την μεγαλυτερη?? Αφου οι σωληνες στο εμποριο ειναι τυποποιημενες..

M_1.pdf

Link to comment
Share on other sites

Γειά σου φίλε μας.

Σωστά το σκέφτηκες. Ο μεγαλύτερος σωλήνας είναι πιο ακριβός αλλά θα έχεις λιγότερες απώλειες πιέσεως αλλά και λιγότερο θόρυβο.

Στις σημειώσεις σου λέει ότι η μέγιστη ταχύτητα για οικιακές εγκαταστάσεις είναι τα 0.4 m/s.

Αν η ταχύτητα, με την διάμετρο που θα επιλέξεις, είναι μεγαλύτερη από 0.2 m/s θα είσαι ok.

 

Κανονικά ο υπολογισμός της βέλτιστης διαμέτρου είναι αρκετά δύσκολος λόγω των πολλών παραμέτρων.

Ένας τύπος για την βέλτιστη διάμετρο δηλαδή την πιο οικονομική είναι ο εξής:

 

d = 366 Q0.53μ0.03ρ-0.37 [mm]

 

όπου

Q = παροχή, kg/s

μ = ιξώδες, m Nm-2s

ρ = πυκνότητα, kg/m3

Edited by aiche
Link to comment
Share on other sites

Υποθέτωντας έναν συντελεστή τριβής f = 0.03 για την μεταφορά 120 kg/h υδρογόνου (πυκνότητας = 0.0825 kg/m3) σε έναν αγωγό ισοδύναμου μήκους 1000 m με επιτρεπόμενη πτώση πίεσης τα 110 mmH2O o Pavlov υπολογίζει μια διάμετρο σωλήνα d = 0.2 m επιλύωντας 2 εξισώσεις:

C = ( f / ( 2 * 0.7852 ) )1/5

D = C ( Leq * Qv2 * ρ / ΔP )1/5 [m]

Εμείς όμως εφόσον δεν γνωρίζουμε το f επιλύουμε 4 εξισώσεις (ρ = 0.0825 kg/m3, μ = 0.0088043113 cP):

ΔP = ( f / 2 ) ( Leq / D ) ρ u2

C = ( f / ( 2 * 0.7852 ) )1/5

D = C ( Leq * Qv2 * ρ / ΔP )1/5 [m]

και την εξίσωση του συντελεστή τριβής.

 

Αν Re < 2100 τότε η ροή είναι στρωτή και το f = 64/Re

Στην τυρβώδη περιοχή για να απλοποιήσουμε τους υπολογισμούς αν υποθέσουμε λείους τους σωλήνες.

1. f = 0.3164 / Re0.25, Blasius formula (2100 < Re < 100000 )

Reynolds: 25247.7278, f = 0.0251008887

u = 14.112118 [m/s], C = 0.458967906, Dot = 0.190967509 [m], ΔP = 1079.98497 [Pa]

 

2. f' = 0.0014 + ( 0.125 / Re0.32 ), f = 4 f' , McCabe formula (3000 < Re < 3000000)

Reynolds: 25245.8215, f' = 0.00627763581, f = 0.0251105433

u = 14.109987 [m/s], C = 0.45900494, Dot = 0.19098193 [m], ΔP = 1080.01293 [Pa]

 

Για το αρχικό πρόβλημα με το ζεστό νερό, αν υποθέσουμε Leq = 100 m και επιτρεπόμενο ΔP = 108 Pa, με την εφαρμογή αυτών των εξισώσεων (περίπτωση McCabe) έχουμε:

 

Reynolds 3427.50716; f' = 0.0106409567, f = 0.0425638267

u = 0.0373681226 [m/s], C = 0.510098764, Dot = 0.0275223992 [m], ΔP = 107.997794 [Pa]

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο