xrimi Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 11:08 πμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2012 at 11:08 πμ Καλημέρα θα ηθελα να σας ρωτησω αν γνωριζει κανεις βαση ποιου DIN κατασκευαζονται οι υπεργειες δεξαμενες πυροσβεσης;
i_nikol Δημοσιεύτηκε September 1, 2012 at 04:36 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2012 at 04:36 μμ Δεν υπάρχει DIN για υπέργειες δεξαμενές πυρόσβεσης. Για δεξαμενές νερού από υαλονήματα λεπτομερείς προδιαγραφές για υλικά, μελέτη και κατασκευή δίνει το EN 13121-3 http://www.evs.ee/preview/evs-en-13121-3-2008-en.pdf (preview μόνο, εννοείται) Για χωρητικότητες δεξαμενών πυρόσβεσης συμβουλευθείτε το EN12845. Η εφαρμογή των παραπάνω δεν είναι υποχρεωτική σε εγκαταστάσεις πυρόσβεσης. Έχω φτιάξει δεξαμενή από υαλονήματα 27m3 για πυρόσβεση χωρίς να ζητηθεί πιστοποίηση. Υποχρεωτική σε ό,τι αφορά την χωρητικότητα είναι φυσικά η Πυροσβεστική Διάταξη 3/81 η οποία στο παράρτημα Β ορίζει ότι η δεξαμενή νερού πρέπει να επαρκεί για λειτουργία του δικτύου πυρόσβεσης για 30΄.