Καλημέρα θα ηθελα να σας ρωτησω αν γνωριζει κανεις βαση ποιου DIN κατασκευαζονται οι υπεργειες δεξαμενες πυροσβεσης;

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Δεν υπάρχει DIN για υπέργειες δεξαμενές πυρόσβεσης.

 

Για δεξαμενές νερού από υαλονήματα λεπτομερείς προδιαγραφές για υλικά, μελέτη και κατασκευή δίνει το EN 13121-3

 

http://www.evs.ee/preview/evs-en-13121-3-2008-en.pdf

 

(preview μόνο, εννοείται)

 

Για χωρητικότητες δεξαμενών πυρόσβεσης συμβουλευθείτε το EN12845.

 

Η εφαρμογή των παραπάνω δεν είναι υποχρεωτική σε εγκαταστάσεις πυρόσβεσης. Έχω φτιάξει δεξαμενή από υαλονήματα 27m3 για πυρόσβεση χωρίς να ζητηθεί πιστοποίηση.

 

Υποχρεωτική σε ό,τι αφορά την χωρητικότητα είναι φυσικά η Πυροσβεστική Διάταξη 3/81 η οποία στο παράρτημα Β ορίζει ότι η δεξαμενή νερού πρέπει να επαρκεί για λειτουργία του δικτύου πυρόσβεσης για 30΄.