antboton Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 11:49 πμ Έπεσε πρόσφάτα στην αντίληψή μου αντιστάθμιση καυστήρα όχι με τον "κλασικό" τρόπο βάνας ανάμιξης. Θα ήθελα να ακούσω απόψεις σχετικά με τα πιθανά προβλήματα που ίσως προκύψουν όπως: 1.Υγροποιήσεις καυσαερίων καμινάδας. 2.Πολλές εκινήσεις καυστήρα και σχετικά γρήγορη φθορά. 3.Χαμηλή ποιότητα καύσης λόγω "κρύου" λέβητα π.χ. 50 χαμηλή θερμοκρασία καυσαερίων και όχι σωστού ελκυσμού κτλ..
miltos Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 01:41 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 01:41 μμ (edited) 1. To πρόβλημα είναι κυρίως οι υγροποιήσεις στο λέβητα. Γι αυτό το λόγο βάζεις κάτω όριο στη θερμοκρασία προσαγωγής. Αν έχεις τρίοδη, πάλι ο λέβητας είναι κρύος, καθώς η θερμοκρασία επιστροφής του είναι η θερμοκρασία επιστροφής του κυκλώματος θέρμανσης. 2. Και με τετράοδη θα έχεις τον ίδιο αριθμό εκκινήσεων. Με τρίοδη ίσως περιορίσεις τις εκκινήσεις λόγω έντονης διαστρωμάτωσης. 3. Δε θα δεις διαφορά από τους 30-40 C. Edited January 14, 2013 at 01:46 μμ by miltos
antboton Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 06:44 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 06:44 μμ (edited) Μίλτο για το 1. δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο αφού μπορεί να γίνει και χωρίς να χαμηλώσεις την θερμοκρασία στον θερμοστάτη του καυστήρα. Ο καυστήρας δηλαδή θα συνεχίσει να παράγει νερό υψηλής θερμοκρασίας το οποίο με ανάμιξη θα φέρνουμε σε χαμηλότερη θερμοκρασία Edited January 14, 2013 at 06:46 μμ by antboton
miltos Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 07:50 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 07:50 μμ Μιλάς για την περίπτωση της τρίοδης?
antboton Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 08:59 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 08:59 πμ Ναι. Για παλαιούς λέβητες οι οπίοι δεν αντέχουν σε χαμηλές θερμοκρασίες νομίζω αύτη είναι η εφαρμογη. Για χαμηλών θερμοκρασιών που υπάρχει δυνατόττητα να δουλέψουν και χωρίς τρίοδη είναι ενδεδιγμένος τρόπος η αντιστάθμιση καυστήρα;
miltos Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 10:35 πμ (edited) Η ρύθμιση του υδροστάτη του καυστήρα επηρεάζει τη θερμοκρασία προσαγωγής του λέβητα. Ισχύει όμως αυτό που έγραψα Αν έχεις τρίοδη, πάλι ο λέβητας είναι κρύος, καθώς η θερμοκρασία επιστροφής του είναι η θερμοκρασία επιστροφής του κυκλώματος θέρμανσης. Παράδειγμα: Προσαγωγή λέβητα 75C Προσαγωγή κυκλώματος (έξοδος τρίοδης) 50C Επιστροφή κυκλώματος και επιστροφή λέβητα 45C Ακόμα και στους 90C να ρυθμίσεις τον καυστήρα, η επιστροφή θα είναι 45C. Οι υγροποιήσεις στον λέβητα δεν καθορίζονται μόνο από τη θερμοκρασία προσαγωγής. Με τις παραπάνω θερμοκρασίες βέβαια, σε λέβητα πετρελαίου δε θα δεις υγροποιήσεις (οριακά). Edited January 15, 2013 at 10:35 πμ by miltos 1
antboton Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 11:32 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 11:32 πμ Αφού Miltos ένα μέρος της παροχής ανακατεύεται με το νερό επιστροφής πώς θα έχει την ίδια Τ με το νερό επιστροφής απο τα σώματα
miltos Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 01:42 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 01:42 μμ (edited) Αυτό δε συμβαίνει στην τρίοδη, συμβαίνει μόνο στην τετράοδη. Θα συνέβαινε στην τρίοδη μόνο αν τη χρησιμοποιούσες για ρύθμιση παροχής και όχι θερμοκρασίας. Edited January 15, 2013 at 01:43 μμ by miltos 1
panos-vicious Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 02:31 μμ Μίλτο εννοείς αυτό που φαίνεται στις δυύο παρακάτω εικόνες. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνω, είναι γιατί θα παραμένει σταθερή (π.χ. στους 45oC) αν αλλάξουμε τη θερμοκρασία του υδροστάτη του καυστήρα (π.χ. στους 90oC); Δεν θα αυξηθεί η θερμοκρασία προσαγωγής από τον λέβητα κατά συνέπεια και η έξοδος από την τρίοδη προς τα σώματα οπότε και η θερμοκρασία επιστροφής από αυτά; Ακόμα και στους 90C να ρυθμίσεις τον καυστήρα, η επιστροφή θα είναι 45C....
miltos Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 02:35 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 02:35 μμ (edited) Πάνο, η αντιστάθμιση φροντίζει να κρατά στην επιθυμητή τιμή την θερμοκρασία προσαγωγής προς το κύκλωμα θέρμανσης. Αν έχουμε τρίοδη χωρίς κινητήρα, ρυθμισμένη σε μια σταθερή θέση, τότε η θερμοκρασία προς το κύκλωμα θέρμανσης θα εξαρτάται από τη θερμοκρασία του λέβητα (αυτό όμως δεν είναι αντιστάθμιση). Edited January 15, 2013 at 02:37 μμ by miltos
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα