καλησπέρα σας,

 

σε μια εβδομάδα τελειώνει επιτέλους το πάρκο 100 kw μου. Θα ήθελα να με βοηθήσει κάποιος με το θέμα του inverter.

Επιλέξαμε να βάλουμε power-one, 3 x 27,6 (aurora trio) και 1x 12,5 (aurora trio).Η ερώτησή μου είναι η εξής: Το σύνολο

σε kw που καλύπτουν τα inverter είναι 95,3 kw και όχι 100 kw. Θα παίξει ρόλο αυτό στην τελική απόδοση του πάρκου;

Απ΄ότι μου είπε ο μηχανικός όταν ένας inverter δουλεύει στην μέγιστη ισχύ του, αποδίδει το μέγιστο.

Γνωρίζει κάποιος να μου πει αν είμαι καλυμμένος; Ισχύει αυτό που μου είπε ο μηχανικός μου; Η επιλογή του inverter είναι καλή;

Δημοσιεύτηκε

Γενικά μια υπερδιαστασιολόγηση περίπου 5-10% του πεδίου σε σχέση με τον αναστροφέα αποφέρει αύξηση της παραγόμενης ενέργειας λόγω ακριβός της λειτουργίας του αναστροφέα στο μεγαλύτερο διάστημα του έτους σε συνθήκες μεγαλύτερης απόδοσης.

 

Θα πρέπει να προσέξεις όμως σε συνθήκες 10°C χαμηλότερες από τη θερμοκρασία σχεδιασμού της περιοχής (συνήθος στους -10°C) και +70°C να μήν ξεπερνούνται τα όρια ισχύος, τάσης και εντάσεως ανά MPP και στο σύνολο του αναστροφέα.