reniatz Δημοσιεύτηκε September 21, 2016 at 06:53 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2016 at 06:53 πμ (edited) φυσιολογικο; Edited September 21, 2016 at 06:54 πμ by reniatz
Prekos Δημοσιεύτηκε September 21, 2016 at 06:58 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 21, 2016 at 06:58 πμ Νvel το 1 κλιματιστικό το οποίο μέτρησα στην γείωση του, είχε ροή ρεύματος 0,1mA. Cybeng λογικό με τον τύπο να βγάζει 0,2mA το οποίο θα είναι η διαρροή των καλωδίων. Καθώς όμως προσθέτω κλιματιστικά αλλά και τον απορ/ρα σε λειτουργία η ένταση αυξάνεται. Είναι φυσιολογική αυτή η ένταση τάξεως 0,07-0,1mA λόγω πυκνωτών Υ στον αγωγό γειώσεως της κάθε συσκευής ή οι συσκευές είναι υποψήφιες για φούντο μετά απο κάποιο χρονικό διάστημα;
nvel Δημοσιεύτηκε September 21, 2016 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2016 at 08:30 πμ οι πυκνωτές αυτοί έχουν χωρητικότητες .001-.1μF, βάζεις αυτές τις τιμές στο νόμο του ωμ και βλέπεις ποιο είναι το ρεύμα που τις διαρρέει 1
CybEng Δημοσιεύτηκε September 21, 2016 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2016 at 10:01 πμ Τα όρια του ρεύματος διαρροής είναι περίπου : ~3,5mA για συσκευές με γείωση ~0,75mA για συσκευές άνευ γειώσεως ~0,5mA για ιατρικές συσκευές (με μια μικρή επιφύλαξη διότι έχω πολύ καιρό να συμβουλευθώ τα σχετικά πρότυπα, πάντως οι τιμές είναι κάπου εκεί) Μια τυπική τιμή πυκνωτή Y είναι 4,7nF, αυτό μπορεί να δώσει ρεύμα διαρροής (θεωρώντας πάντα την ύπαρξη καλού βρόγχου γειώσεως) τουλάχιστον 0,3mA οπότε βρίσκεσαι περίπου στις τιμές που μετράς. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ακόλουθο φύλλο Excell για να τρέξεις διάφορα σενάρια. http://www.andreconsulting.com/Leakage%20Current%20and%20Cap%20Discharge%20Calculator.xls Εάν πάντως έχεις αμφιβολία για την εγκατάστασή σου καλό είναι να γίνουν οι προβλεπόμενες μετρήσεις (με τον σωστό εξοπλισμό) και έλεγχοι.
Prekos Δημοσιεύτηκε September 22, 2016 at 06:21 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 22, 2016 at 06:21 πμ Ευχαριστω πολυ για τις συμβουλες και τις πληροφοριες σας!! CybEng σε ευχαριστω για τις πληροφοριες και για το αρχειο excel! Βοηθησαν παρα πολυ στην κατανόηση του προβληματος! Απο επανελεγχο κατεληξα σε αυτο το προβληματακι!
Recommended Posts
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Συνδεθείτε τώρα