tasosi Δημοσιεύτηκε May 2, 2017 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε May 2, 2017 at 02:55 μμ Σε μικρή βιομηχανία όπου λόγω μικρής επιφάνειας επαρκεί απλό υδροδοτικό δίκτυο θέλω να προσθέσω πιεστικό γιατί η πίεση του δικτύου είναι πολύ χαμηλή. Για τον υπολογισμό του πιεστικού θεωρώντας ότι στο πλέον απομακρυσμένο πυροσβεστικό ερμάριο η πίεση πρέπει να είναι 3bar για να εκτοξεύεται το νερό 4-5 μέτρα και παροχή 200lt/min για 3/4'' λάστιχο, το fine μου υπολογίζει μανομετρικό αντλίας περίπου 7bar. Ευσταθεί κάτι τέτοιο; Τα λάστιχα στο απλό υδροδοτικό δεν αντέχουν max 6-7bar? Μήπως πρέπει η παροχή να είναι κάτω από 200lt/min;