bilorfan Δημοσιεύτηκε December 23, 2018 at 07:45 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2018 at 07:45 μμ Όταν σου αναθέτουν μια στατική επίλυση 43μ. τοιχείου αντιστήριξης με ανώτατο ύψος στέψης 4,50μ. Δεν έχει γίνει καμία γεωτεχνική μελέτη ή εκτίμηση του εδάφους. Πώς θα την προχωρήσω? Με τί γωνία εσωτερικής τριβής φ, συνοχή, δ, γ, κλπ. Δεν θα έπερπε να γίνει ή να προηγηθεί μια εκτίμηση του εδάφους από κάποιον εξιδεικευμένο μηχανικό? Τί θα πεί όταν σου λένε ένα σκέτο : Αργιλικό έδαφος... επειδή το είπε ο Μπάμπης ο σουγιάς ή ο άλφα ή ο βήτα? Εσείς πως θα το μελετούσατε? Ευχαριστώ.
atsalovergas Δημοσιεύτηκε December 23, 2018 at 08:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2018 at 08:10 μμ (edited) Γειά σου Βασίλη, θα το μελετούσα, όπως θα έπρεπε* να κατασκευασθεί. Και αυτό θα το τόνιζα στον κύριο του έργου ή τον εργολάβο. *Δηλαδή με επίχωση ανάντη του τοίχου αντιστήριξης με συμπυκνωμένο αμμοχάλικο κατηγορίας terzaghi 1. (γωνία εσωτερικής τριβής 35, μηδενική συνοχή, γ γνωστό και για τις 3 καταστάσεις). Όσο για την θεμελίωση θα έβαζα μία εξυγίανση εδάφους πάχους 40-50εκ πάλι με αμμοχάλικο. Αν πάλι εννοούν ότι σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν αργιλικό έδαφος, ως υλικό επίχωσης, να τους το απαγορεύσεις. Edited December 23, 2018 at 08:18 μμ by atsalovergas