Αφού λύσαμε αυτό να σε ρωτήσω κάτι άλλο αν μπορείς να βοηθήσεις. Είχαμε αδειάσει το δίκτυο γιατί ένας ιδιοκτήτης αυτονομήθηκε οπότε έβγαλε τα σώματα (ορισμένα ήταν τερματικά στηλών) και αλλάξαμε και ένα διακόπτη στο κολλεκτέρ και παρατηρείται το φαινόμενο να χρειάζεται καθημερινή εξαέρωση. Το δίκτυο γεμίστηκε πρίν απο 3-4 εβδομάδες, έγινε εξαέρωση μετά το γέμισμα ενώ ήταν σβηστό και κρύο το νερό, και τώρα ενώ όταν είναι κρύο δεν έχει αέρα, όταν ζεσταίνεται θέλει εξαέρωση. Δεν έχει παρατηρηθεί κάποια διαρροή. Θεωρείς οτι υπάρχει περίπτωση σπηλαίωσης; Ο κυκλοφορητής δεν είναι inverter και σε επικοινωνία που είχα με την wilo μου είπαν να δοκιμάσω να αλλάξω ταχύτητα. Ποιά είναι η άποψή σου;

Edited by miltos
Δημοσιεύτηκε (edited)

Με βάση το αρχικό post σου, ο κυκλοφορητής ρίχνει την πίεση στη στήλη αναρρόφησης κατά 3mΣΝ (1.9-1.6=0.3).

Οπότε, αν 3m κάτω από το δοχείο διαστολής υπάρχει κάποιο αυτόματο εξαεριστικό, αυτό θα τραβάει αέρα κατά τη λειτουργία του κυκλοφορητή.

Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

α) Να χαμηλώσετε ταχύτητα στον κυκλοφορητή

β) Να σηκώσετε κανά μέτρο ή όσο χρειαστεί το δοχείο διαστολής

γ) Να εγκαταστήσετε τον κυκλοφορητή στην προσαγωγή, αλλά όχι πριν τον σωλήνα ασφαλείας

 

ΥΓ1 καμιά σχέση με σπηλαίωση

ΥΓ2 οι βάνες μεταξύ δοχείου διαστολής και λέβητα είναι επικίνδυνες

Edited by miltos
Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για όλη την βοήθεια, να είσαι καλά

Δημοσιεύτηκε (edited)

Ναι σαι καλά συντοπίτη.

Καλή συνέχεια στο φόρουμ.

 