GX24 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 28 , 2011 ηθελα να ρωτησω...τελικά με τις παραμέτρους που μπαινουν στο fespa για την τοιχοποιια...αν χρησιμοποιούνται τουβλα και η φερουσα τοιποιια ειναι 30 εκ τι τιμές μπαίνουν στην χαρακτιριστικη αντοχή θλίψης και διάτμησης?το 2,20 και το 0,20 που ανέφερθηκε απο την kfil είναι μια καλήξ προσέγγιση ?ευχαριστω πολυ... Υπολόγησα το fck και μου βγήκε 1,20MPa Eιναι μήπως πολύ μικρή η τιμή σε συγκριση με το 7,20 του fespa? fwc=K*fb0,70*fm0,30 (κονίαμα γενικής χρήσης) οπου για τοιχο 30 εκ βάζω τουβλα 190χ90χ60 κατηγοριας 2 οπότε κ=0,45 και δ=0,84 επίσης για σκυρόδεμα κατηγορίας Μ10 εχω fm =10 N/mm2 και τέλος από για fb =2.5 N/mm2 βγαινει fwc=1.20 μήπως το 2,5 είναι λίγο για fb? Link to comment Share on other sites More sharing options...
JEK Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2011 1.Για ελληνικά τούβλα με κενά 25-35%,fbc=2,5-6,0 ΜΡα 2.Οριακά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Μ10,γιατί θα πρέπει fm<2fb. πχ fb=0,84x6,0=5,04MPa. Άρα συνηθέστερο το Μ5. 3.Τα διάτρητα τούβλα,νομίζω πως πάνε στην ομάδα 4,άρα Κ=0,30. Εδώ υπάρχει μια ασάφεια αν πρέπει να πολλαπλασιάσουμε με 0,8 για διακοπτόμενο αρμό (πάχος τοίχου 19+9+2=30εκ.) 4.Φαίνεται πως για τις καθημάς τοιχοπο'ί'ες το fwk βγαίνει γύρω στο 1ΜΡα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα