Κώστας Κουρούνης Δημοσιεύτηκε September 24, 2020 at 05:34 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2020 at 05:34 πμ Στους πίνακες που υπάρχουν στις τελευταίες σελίδες της διευκρινιστικής εγκυκλίου για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018, ΦΕΚ 80 Α'/7-5-2018) υπάρχουν οι περιπτώσεις προσθήκης σε κτίριο προ του '88 που λέει ότι ακολουθούμε τις "Πυρ/κες ή ειδικές διατάξεις". Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει απαίτηση μόνο σε ότι αφορά την ενεργητική πυροπροστασία? ....και επίσης θα μπορούσε κάποιος να μου αναφέρει ποιές είναι αυτές οι διατάξεις? Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας
ge Δημοσιεύτηκε December 28, 2020 at 06:15 πμ Δημοσιεύτηκε December 28, 2020 at 06:15 πμ (edited) On 24/9/2020 at 8:34 ΠΜ, Κώστας Κουρούνης said: "Πυρ/κες ή ειδικές διατάξεις" Ειναι ολες οι ειδικες πυροσβεστικες διαταξεις για τα υφισταμενα κτιρια αναλογα με την χρηση τους . πχ Π.Δ.8/16 για τα καταστηματα Π.Δ.3/15 για τους ΧΣΚ , Π.Δ. 16/15 για τα εκπαιδευτηρια κ.τ.λ. Edited December 28, 2020 at 06:35 πμ by ge
Κώστας Κουρούνης Δημοσιεύτηκε December 28, 2020 at 06:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 28, 2020 at 06:33 πμ Σ' ευχαριστώ