trellovoskos Δημοσιεύτηκε May 20, 2021 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2021 at 09:35 πμ Συνάδελφοι σε ΚΠΥ συστήματος τοιχωμάτων μελετούμενο για q<3 έχω αστοχίες σε όλα τα τοιχώματα λόγω υπέρβασης της VRdmax. Το πρόβλημα προκαλείται απο τον συντελεστή ε που πολλαπλασιάζει τις σεισμικές τέμνουσες. Εχει τιμή 1.5<ε<=q. Επειδή πάντα ε υπολογίζεται >q (λόγω μεγάλου λόγου ΜRdo/MΕd0 ), λαμβάνεται η τιμή ε=q. Ακόμα και με επίλυση για q>3 δεν έχει καμία επίπτωση (μειώνεται μεν η VEd αλλά λόγω ελάχιστου οπλισμού τοιχώματος δεν μειώνεται η MRd άρα ε=q σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή το γινομενο ε*VEd > VRdmax. Η αυξηση ή μείωση των διαστάσεων των τοιχωμάτων δεν οδηγεί κάπου λόγω ανάλογης μεταβολής της VEd. Και η ερώτηση μου είναι η εξής: Είναι ποτέ δυνατόν να υπάρξει τοιχωματικό σύστημα ή ισοδύναμο προς τοιχωματικό για κτήρια ΚΠΥ ή αναγκαστικά πρέπει να μετατραπεί σε πλαισιακό; Απο την δική σας εμπειρία τι προτείνετε; Οι τιμές για την καμπτική ροπή σχεδιασμού ΜRdo και την καμπτική ροπή σχεδιασμού που υπολογίζει το πρόγραμμα σας προκύπτει απο ποιον συνδυασμό φόρτισης;
ktomp Δημοσιεύτηκε May 23, 2021 at 01:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2021 at 01:44 μμ Το πρόβλημα οφείλεται στην αύξηση της VEd με τον συντελεστή ε όπως ανέφερες, αλλά και στην ταυτόχρονη μείωση της VRdmax στο 40% της τιμής που θα υπολογίζαμε σύμφωνα με τον ΕΚ2 για γωνία θλιπτήρων 45 μοίρες. Έχει κάποια σχόλια επί τούτου ο Φαρδής στο βιβλίο του.
trellovoskos Δημοσιεύτηκε May 24, 2021 at 06:13 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 24, 2021 at 06:13 μμ Ευχαριστώ για την απάντηση σου @ktomp. Διάβασα τα σχόλια του Φαρδή. Ο Ευρωκώδικας δυστυχώς καταδικάζει τα τυχωματικά συστήματα για κτήρια ΚΠΥ...