Καλημέρα και Χρόνια Πολλά!

Πριν λίγες μέρες εγκατέστησα αντλία θερμότητας σε ενδοδαπέδια σύστημα. 

Από την πρώτη στιγμή μου έκανε εντύπωση ότι ο συλλέκτης έκανε ένα θόρυβο σαν σφύριγμα. 

Έλεγξα την ροη του κυκλοφορητή της αντλίας και είναι στα 20-22l/min στη max λειτουργεία. Ο κατασκευαστής δίνει φυσιολογική ροή στα 34l/min

Στο δοχείο αδράνειας υπήρχε βάνα κλειστή η οποία όπως μου είπε ο υδραυλικός είναι για να ενισχυθεί η ροη του κυκλοφορητή αν απαιτείται. 

Μόλις την άνοιξα η ροή στον κυκλοφορητή έφτασε στην σωστή τιμή και ο θόρυβος στον συλλέκτη σταμάτησε. Το σύστημα φαίνεται να λειτουργεί κανονικά και να ζεσταίνει τους χώρους. Όμως παρουσιάστηκε το εξής. Οι δείκτες των ροομετρων ανέβηκαν σχεδόν στο μηδέν και δεν ρυθμίζονται. Τι μπορεί να συμβαίνει; 

Μήπως έπρεπε να ανοίξω λίγο εκείνη την βάνα και όχι τελείως; 

Οι ροες στα κυκλώματα ήταν ρυθμισμένα από 1 έως 2,5l/min. 