Μετάβαση στο περιεχόμενο

Υπολογισμός Pa ανεμιστήρα


Manoukasd

Recommended Posts

Καλησπέρα σας,

θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος οδηγός ή κάποιος τύπος που θα μπορούσε να με βοηθήσει στον υπολογισμό των Pa που πρέπει να υπολογίσω από έναν ανεμιστήρα. Για παράδειγμα, έχω ένα σχέδιο το οποίο έχει ανεμιστήρα νωπού με Χ m3/h. Ο ανεμιστήρας είναι τύπου fan section, τοποθετείται στο δώμα που είναι πάνω από τον δεύτερο όροφο και δίνει σε4 δωμάτια στο ισόγειο νωπό καθαρό αέρα. Βάση σχεδίων γνωρίζουμε τα κυβικά, γνωρίζουμε τον αεραγωγό που τρέχει εως τα δωμάτια αλλά δεν γνωρίζουμε τα Pa ώστε να γίνει ορθή επιλογή του ανεμιστήρα. 

Τι κάνουμε σε αυτή τη περίπτωση ;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Link to comment
Share on other sites

Θα πρέπει να υπολογίσεις την πτώση πίεσης του δυσμενέστερου κλάδου, που είναι συνήθως αυτός που βρίσκεται πιο μακρυά από τον ανεμηστήρα.

Εφόσον γνωρίζεις την παροχή και τη διατομή του αεραγωγού μπορείς να βρεις την ταχύτητα του κάθε κλάδου. Μετά θα πρέπει να βρεις την πτώση πίεση σε κάθε εξάρτημα (γωνίες, διακλαδώσεις, φίλτρα, περσίδες, γρίλιες κλπ) καθώς και την πτώση πίεσης ανά μετρο του αγωγού. Προσθέτωντας όλα αυτά θα βρεις τα Pa που πρέπει να έχει ο ανεμιστήρας.

Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ΤΟΤΕΕ αλλά το εγχειρίδιο της ASHRAE είναι πολύ χρήσιμο

http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM184/VENTILACAO_LOCAL_EXAUSTORA/DUCT_DESIGN.pdf

Το παρακάτω βίντεο ακολουθεί την παραπάνω διαδικασία που σου ανέφερα

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.