ζουγανελης γιωργος Δημοσιεύτηκε February 15, 2025 at 11:25 πμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2025 at 11:25 πμ (edited) γεια σας..θα αλλάξω έναν θερμοστάτη χώρου για καλοριφέρ πετρελαίου.Στις φωτογραφίες φαίνεται η συνδεσμολογία στον παλιό θερμοστάτη και το σχεδιάγραμμα του και μια φωτογραφία με τον καινούργιο. Το καφε βεβαιωνω ότι έχει ρεύμα .Πιθανοτατα το κιτρινοπράσινο δίνει την εντολή και το μπλε είναι ο ουδέτερος. Στον νέο θερμοστάτη έχει και έναν αισθητήρα ο οποίος μπαίνει στις θεσεισ 5,6 ntc (δεν φαίνεται σε ποια μπαίνει το κόκκινο). Μηπως μπορείτε να με βοηθήσετε που να βάλω τα 3 καλωδια στον νέο θερμοστάτη; Ξέρω ότι το σωστό είναι να φωνάξω ηλεκτρολόγο αλλά λέω μήπως γλυτωσω τα έξοδα μιας και φαίνεται εύκολο. Ευχαριστω προκαταβολικά όποιον απαντήσει !!! Edited February 15, 2025 at 11:28 πμ by ζουγανελης γιωργος διορθωση
Τρελός Επιστήμων Δημοσιεύτηκε February 15, 2025 at 01:09 μμ Δημοσιεύτηκε February 15, 2025 at 01:09 μμ Για δοκίμασε: 1: Καφέ (Φάση - L) 2: Μπλε (Ουδέτερος - Ν) 4: Κιτρινοπράσινο (Επιστροφή Θερμ.) 5, 6: Το αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου που θα έπρεπε να συνοδεύει το θερμοστάτη Κάνε ένα τσεκ και άμα δε δουλέψει, εδώ είμαστε...
ζουγανελης γιωργος Δημοσιεύτηκε February 18, 2025 at 07:47 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 18, 2025 at 07:47 πμ Σε ευχαριστώ πολύ.Δουλευει!!!! 1
Recommended Posts
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Συνδεθείτε τώρα