immunity Δημοσιεύτηκε November 27, 2025 at 03:19 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2025 at 03:19 μμ Καλησπέρα, ενημερώθηκα απο τον ΔΕΔΔΗΕ οτι δεν ειναι σωστα εγκαταστημένα το Φ/Β και συγκεκριμένα επειδή στον Inverter υπάρχει backup load. Αναφερουν ότι πρέπει να υπάρχει λόγους ασφαλείας απομονωμένη νησίδα σε περίπτωση blackout το οποίο ο DEYE ειναι πιστοποιημένος βάση VDE-AR-N 4105 και EN 50549 και δεν στέλνει παραγόμενο ρεύμα στο GRID/LOAD σε περίπτωση blackout. Επίσης μου αναφερουν ότι δεν πρέπει να παρέχει ενέργεια ο Inverter στην emergency έξοδο σε κανονική λειτουργία (ON-GRID) ώστε ο μετρητης παραγωγης να μετράει σωστά την παραγόμενη ενέργεια, το οποίο ειναι πάλι λάθος γιατι ο παραγομενη ενεργεια πάει στην μπαταρία, στην ιδιοκαταναλωση του Inverter και μετα στο LOAD/GRID φυσικα στην δικη μου περιπτωση και στα emergency load. Οπότε ετσι κι αλλιως ο μετρητης1 δεν μπορεί ποτέ να μετρησει σωστά την πραγματική παραγόμενη ενέργεια. Η ενημερωση σε μενα ηρθε επειδη ο ηλιος εχει κατεβει αρκετα και εχω αρκετή σκιαση οποτε δεν παραγεται αρκετη ενέργεια οπότε ο inverter ζηταει απο το δικτυο για την ιδιοκαταναλωση του και τα emergency loads (ΟΧΙ για την μπαταρια γιατι απαγορευεται στο net-metering να φορτιζεται απο το δικτυο). Υπάρχει κάποιο άρθρο/παραγραφο που να βασιστηκαν? Διαγραμμα εγκαταστασης Το email που μου απαντησαν Quote Καλησπέρα σας, Με βάση το σχέδιο που μας αποστείλατε, η διάταξή σας δεν είναι η ορθή. Ακολουθούν οδηγίες για την διόρθωσή της και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. Η δυνατότητα απομόνωσης από το Δίκτυο μιας εγκατάστασης και η συνέχιση της λειτουργίας με ίδιες μονάδες παραγωγής (εν προκειμένω Φ/Β σταθμός και συσσωρευτές), προβλέπεται στο άρθρο 63, παρ. 7 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ (Αριθμ. Αποφ. 395/2016 - ΦΕΚ Β 78/20.01.2017). Κατά την απομονωμένη (off-grid) λειτουργία, βασική προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει σύνδεση με το Δίκτυο, δηλαδή στην εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείται μια απομονωμένη ‘νησίδα’ που αποτελείται από φορτία (κρίσιμα ή όλα) και τις πηγές ενέργειας. H απομόνωση θα γίνεται μέσω διάταξης, η οποία συνιστάται να διακόπτει τον ή τους αγωγούς φάσης και τον ουδέτερο, ανεξαρτήτως του συστήματος σύνδεσης των γειώσεων που χρησιμοποιείται (ΤΤ ή ΤΝ). Ενδεικτικές διαμορφώσεις στις οποίες φαίνεται και η θέση της διάταξης απομόνωσης, απεικονίζονται στο Σχήμα 4. Ειδικά στην περίπτωση που χρησιμοποιείται υβριδικός μετατροπέας Φ/Β/συσσωρευτών, ο οποίος διαθέτει δεύτερη έξοδο (emergency) για τα κρίσιμα φορτία (Σχήμα 4.γ2), η έξοδος αυτή σε κανονική λειτουργία, δεν πρέπει να τροφοδοτεί φορτία, ώστε ο μετρητής παραγωγής να μετράει σωστά την παραγόμενη ενέργεια. Κατά τη σύνδεση με το Δίκτυο και κατά την απομονωμένη λειτουργία, οι απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται στην εγκατάσταση βάσει του Προτύπου ΕΛΟΤ 60364, πιστοποιούνται με την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) και προφανώς είναι στην ευθύνη του χρήστη της εγκατάστασης. γ. Απομονωμένη λειτουργία με τροφοδότηση των κρίσιμων φορτίων από το σύστημα αποθήκευσης και το Φ/Β γ1. Τα κρίσιμα φορτία ανήκουν σε ανεξάρτητο ηλεκτρολογικό πίνακα γ2. Τα κρίσιμα φορτία ανήκουν στον Γενικό Πίνακα της ηλεκτρικής εγκατάστασης Σχήμα 4: Ενδεικτικά απλοποιημένα μονογραμμικά διαγράμματα ηλεκτρικής εγκατάστασης ΧΤ όπως διαμορφώνεται μετά τη σύνδεση Φ/Β σταθμού σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης και δυνατότητα απομονωμένης (off grid) λειτουργίας. Στα διαγράμματα δεν απεικονίζονται τα μέσα ζεύξης και προστασίας. Στο διάγραμμα γ2 ο υποπίνακας με τα δύο ρελέ είναι ενδεικτικός. Η μεταγωγή θα μπορούσε να επιτευχθεί και με μεταγωγικό διακόπτη τριών θέσεων 1-0-2. Με εκτίμηση, ΔΕΔΔΗΕ Το email που τους απαντησα Quote Καλησπέρα, ευχαριστώ για την ενημέρωση Θα μπορούσατε να μου στείλετε το έγγραφο που περιέχει το συγκεκριμένο σχήμα επειδή αυτο στο email εχει πολυ μικρη αναλυση και δεν ειναι ευδιάκριτο για να το προωθήσω και στον εγκαταστάτη? Εχω εγκατεστημένο τον υβριδικό μετατροπέα Deye sun-12-sg01hp3-eu-am2 που έχει πιστοποίηση VDE-AR-N 4105 και EN 50549 για απομονωμένη νησίδα σε περιπτωση blackout/No Grid δεν στέλνει παραγωγή προς το δίκτυο(Load εξοδο) ο οποίος είναι και επιλέξιμος/εγκεκριμένος βάση του προγράμματος/οδηγου/ΦΕΚ-2024-20B-02173. Οπότε και υφίσταται η βασική προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει σύνδεση με το Δίκτυο, δηλαδή στην εγκατάσταση θα πρέπει να δημιουργείται μια απομονωμένη ‘νησίδα’ που αποτελείται από φορτία (κρίσιμα ή όλα) και τις πηγές ενέργειας βάση του άρθρου 63, παρ. 7 του Κώδικα ΕΔΔΗΕ (Αριθμ. Αποφ. 395/2016 - ΦΕΚ Β 78/20.01.2017). Φυσικά υπάρχει και η διάταξη ασφαλούς απομόνωσης όπως φαίνεται και στο διάγραμμα. Ειδικά στην περίπτωση που χρησιμοποιείται υβριδικός μετατροπέας Φ/Β/συσσωρευτών, ο οποίος διαθέτει δεύτερη έξοδο (emergency) για τα κρίσιμα φορτία (Σχήμα 4.γ2), η έξοδος αυτή σε κανονική λειτουργία, δεν πρέπει να τροφοδοτεί φορτία, ώστε ο μετρητής παραγωγής να μετράει σωστά την παραγόμενη ενέργεια. Η παραγόμενη ενέργεια από τα Φ/Β καταναλώνεται για φόρτιση της μπαταρίας, καθώς επίσης και την ενεργεια που χρειάζεται ο Inverter για να λειτουργήσει (wifi κτλ ~ 2-5kWh την ημέρα) καθώς επίσης και για την δευτερη έξοδο (emergency) και τα υπολοιπα φορτία (πρωτης εξοδου LOAD/GRID). Ο μετρητής υπολογίζει σωστά την περίσσεια ενέργεια η οποία ισούται με την Πραγματική Παραγωγή ενέργειας (DC) απο τα φωτοβολταϊκά - (Κατανάλωση Inverter) - (Φόρτιση Μπαταρίας) - (emergency load) - (Απώλειες). Υπάρχει κάποιο έγγραφο που θεωρεί/θεσπίζει ότι το emergency load έχει ως αποτέλεσμα την μη σωστή μέτρηση παραγόμενης ενέργειας δηλαδη διαχωρίζεται η καταναλωθείσα ενέργεια της emergency εξόδου απο αυτην του inverter, μπαταρίας και απωλειών? Ο μετρητής 1 όπως φαίνεται και στο διάγραμμα του τεχνικου εγχειριδίου net-metering έχει αμφίδρομη κατεύθυνση. Όταν δεν υπάρχει παραγωγή ακόμα και αν δεν υπαρχει emergency load στην εγκατάσταση ο Inverter θα τραβήξει 5kWh (ο συγκεκριμενος inverter) υπάρχουν άλλοι που καταναλώνουν λιγότερο και άλλοι περισσότερο, υπαρχει έγγραφο που αναφερεται σε αυτούς τους διαχωρισμούς?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα