alexo Δημοσιεύτηκε January 4, 2026 at 11:35 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2026 at 11:35 μμ Καλησπέρα Έχω μια απορία σχετικά με την ηλεκτρολογικη εγκατασταση σε νεα οικοδομή. Ξέρω ότι τα κανάλια για τα καλώδια στους τοίχους έχουν ορίζοντα και κάθετη τοποθέτηση. Τι γίνεται όμως όταν πρέπει να περάσουν από κολόνα; Δεν αναφέρομαι μέσα από αυτή γιατί βάση κανονισμού απαγορεύεται καθώς και το σκάψιμο του φέροντα σκελετού. Τα περνάνε επιφανειακά και τα καλύπτει ο σοβάς μετά; Σας ευχαριστώ
MrShyEngineer Δημοσιεύτηκε January 20, 2026 at 06:53 μμ Δημοσιεύτηκε January 20, 2026 at 06:53 μμ (edited) Σε φέρων οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος, η εφαρμογή γίνεται με πλακέ καλώδια τύπου NYIFY / H0XXXH6. Οι διαθέσιμες διατομές στην αγορά περιορίζονται συνήθως στα 2,5 mm², και δύσκολα θα βρεθεί κάτι μεγαλύτερο. Τα συγκεκριμένα καλώδια όπως ορθά αναφέρατε εντοιχίζονται στο επίχρισμα. Αν μπορείτε να τα αποφύγετε, καλύτερα να τα αποφύγετε. Edited January 20, 2026 at 07:09 μμ by MrShyEngineer