costas tsaprounis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 5 , 2009 Καλημέρα συνάδελφοι Το προβλημα στο Excel - εχετε δικιο - πως υπαρχει λύνεται με έναν τρόπο νομίζω, με το να μην βαζουμε Functions μπροστά αλλά να προγραμματιζουμαι από πίσω με visual basic. Εαν θέλετε μπορώ να σας στείλω παράδειγμα. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Προδιαγραφή αέρα 200 km/hr για ελληνικά νησιά πως την βλέπετε λογική η πολύ συνηρητική? Ευχαριστώ Κώστας Link to comment Share on other sites More sharing options...
dratsiox Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2009 Δηλαδή 55m/sec. Έχεις δει κάπου αυτή την τιμή; Πρόκειται για ταχύτητες ανέμου σε τυφώνα Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evan Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2009 στους τυφώνες που χτυπάνε Ιαπωνία και Καραϊβική οι ταχύτητας φτάνουν τα 220χλμ/ώρα Link to comment Share on other sites More sharing options...
costas tsaprounis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 6 , 2009 Και ομως παιδια αυτή ήταν η προδιαγραφη που ειχα απο ΔΕΗ για καμιναδες Φανταστειται τι θεμελιωση ειχα (την θεμελιωση την εκανε συναδελφος σας πολιτκος μηχανικος εγω ειμαι ενα απλος μηχανολογος και φοιτητης στους πολιτικους) Εαν δείτε τη προβλημα ειχα στην στροβιλωδη διεγερση θα τρελαθειται. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evan Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2009 αν είναι για καμινάδες ΔΕΗ τότε το πράγμα αλλάζει Link to comment Share on other sites More sharing options...
dratsiox Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2009 Δεν έχω διαβάσει το κομμάτι που Ευρωκώδικα που αναφέρεται στις καμινάδες (ευκαιρία είναι!), αλλά η βασική ταχύτητα του ανέμου δεν μπορεί να αλλάζει σε μια περιοχή. Αυτό που αλλάζει είναι η πίεση επί της κατασκευής λόγω της μορφής της. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Evan Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2009 συμβαίνει πολλές φορές ο πελάτης να θέτει προδιαγραφές δυσμενέστερες από αυτές του κανονισμού, έχει το δικαίωμα από το νόμο. Μου χε τύχει σε μελέτες διυλιστηρίων ο πελάτης να θέτει περιορισμούς στις καθιζήσεις θεμελιώσεων και τα βέλη κάμψης μελών pipe rack που σου βγαινε η πίστη να τις σεβαστείς, απλά αυτός εκτιμούσε πως για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της κατασκευής του ο κανονισμός δεν τον κάλυπτε Link to comment Share on other sites More sharing options...
vaggelis2000 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2009 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2009 το προφιλ της της ταχύτητας του ανέμου αυξάνεται (αν θυμάμαι καλά γραμμικά) καθώς αποκακρύνεται από το έδαφος. Μήπως η καμινάδα φθάνει σε αρκετά μεγάλο ύψος (ελέω ΔΕΗ) και αναγκαστικά αυξάνεται η ταχύτητα του ανέμου??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
costas tsaprounis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2009 τελος παντων η μελετη εγινε το κομματι του ευροκωδικα για chimneys δεν επιβαλει διαφορετικα φορτια απλα ηταν απαιτηση του πελατη Link to comment Share on other sites More sharing options...
costas tsaprounis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2009 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 7 , 2009 το προφιλ της ταχυτητας μα δειτε δεν αυξανει γραμμικα αλλα λογαριθμικα δεστε το cr ct ce κλπ./ Ναι ηταν λιγο ψιλες 90 m. Ομως μιλαμε για 55 m/sec σαν ταχυτητα αναφορας Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα